“ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-报警历史数据如何导出到PC”
当我们想导出触摸屏内的报警数据但是又没有U盘的时候,或者感觉使用U盘太麻烦时,我们可以直接将报警数据上传到电脑里面方便简单。需要使用到【Utility Manager】软件
1)双击运行【Utility Manager】软件
2)点击【传输】-【上传】
3)取消勾选【工程文件】,勾选【事件记录】点击【浏览】选择报警信息存放的路径,勾选【使用CSV格式】,输入触摸屏的IP地址后点击【上传】,等待上传完成后点击【离开】
4)上传完成后可以看到在桌面上多了一个【eventlog】文件夹
5)双击打开【eventlog】文件夹,可以看到里面的报警数据被我们成功上传上来啦。
小提示:
下载的触摸屏程序只有勾选了【保存到HMI】数据才能被上传上来