设为首页
收藏本站
PLC技术网
工控微播
人才招聘
搜索中心
自动化培训
工控商城
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『高级语言/组态软件/触摸屏』
›
威纶通触摸屏与三菱变频器通讯案例,干货经验分享~ ...
返回列表
发新帖
威纶通触摸屏与三菱变频器通讯案例,干货经验分享~
[复制链接]
68709
|
0
|
2024-9-6 14:55:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、动作描述
1. 实现变频器的正反转,频率的读写;
二、硬件设备
1. 威纶通触摸屏 :MT6071IP
2. 三菱变频器E700系列
三、软件
威纶通触摸屏软件:
四、软件操作步骤
第一步:
双击打开触摸屏软件图标
,打开软件。
第二步:
新建工程 如图1,型号选择MT6000\8000系列
图1
第三步:
点击图1 1位置,如图2新建工程
图2
第四步:
如下图3,选择具体型号。
图3
第五步:
如图4,点击新增按钮1,选择MODBUS RTU 驱动
图4
第六步:
如图5 注意通讯参数,变频器和触摸屏双方参数设置一致,否则通讯不上。
图5
第七步:
如图6 编辑画面
图6
第八步:
如图7 选择背景颜色
图7
第九步:
如图8 添加标题
图8
第十步:
如图9 添加多状态开关,三菱变频器的MODBUS地址需要减去40001;
如控制启停地址是40009减40001,实际地址就是8,其他的MODBUS地址同样的计算方法.正转 反转 停止,都是多状态开关,设值常数即可,如图10,具体参考变频器手册 ,有具体说明。
图9
第十一步:
如图10 单击1,然后填写对应的功能,最好对应变频器的手册填写。
图10
第十二步:
如图11,可以更改控制按钮的显示属性。
图11
第十三步:
如12,创建数值元件,参数写入按钮
图12
第十四步:
如图13 填写具体参数,
图13
第十五步:
如14,设置数字格式
图14
第十六步:
如图15创建输出频率数值元件
图15
第十七步:
如图16,设置数据格式,
图16
第十八步:
如图17 创建输出电流数值元件
图17
第十九步:
如图18,设置数字格式
图18
第二十步:
如图19,创建输出电压 数值元件
图19
第二十一步:
如图20,设置数字格式
图20
第二十二步:
界面如图21 ,保存并下载到触摸屏
图21
五、变频器参数设置与接线,MODBUS 地址的换算
1 参数设置 如图22,变频器设置完参数需要重启一下。
图22
2 MODBUS 地址换算 下图23
图23
图24
图24 为控制输入命令定义
Bit0=1 Bit1=1 Bit2=1
当Bit0位为1,停止指令。
当Bit1位为1,二进制为0010,转换成十进制为2,正转指令。
当Bit2位为1,二进制为0100,转换成十进制为4,反转指令。
3 接线
图25 变频器接线图
图26触摸屏接线图
变频器的35短接接到触摸屏COM2端口的DATA+。46短接接到触摸屏COM2端口的DATA-。如果通讯失败,交叉一下DATA+和DATA-接线。
总结:
1需要注意参数设置,和MODBUS地址换算。
2 接线要正确。
3 变频器和触摸屏参数设置一致。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成精的年糕
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』