[西门子] WinCC V7.2与S7-1200 PLC 通信

[复制链接]
查看207 | 回复0 | 2024-8-27 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
>自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信。此驱动只支持以太网通讯,使用 TCP/IP 协议。


文档示例的软/硬件环境
硬件:WinCC项目运行的电脑自带普通以太网卡、CPU 1214C

软件:WinCC V7.2 Upd6、Simatic NET V8.2 SP1、Step7 V13(用于组态S7-1200)
1
设置PLC通讯参数以及DB块属性设置


在Step7 V13组态软件中打开S7-1200项目,关于PLC硬件组态步骤在此不详述。


注意,如果您使用固件版本为 V4.0 以上的 S7-1200 CPU,则需要如下额外设置,才能保证通信正常。


请点开 CPU 的设备组态,"属性->常规->保护"里"连接机制"一项需要勾选"允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\...)使用 PUT/GET 通信访问",如图 1所示:


图1 连接机制


在树形菜单中打开"设备和网络",打开网络视图点击CPU 1214C 通讯端口,在"属性"界面中设置通讯参数,在"子网"列表中可把接口连接到某一子网,设置 "IP地址"和"子网掩码"参数。简单通讯情况下,可以不用启用IP路由器,如图 2所示。



图 2 S7-1200通讯参数


打开项目中"程序块",创建DB块,创建数据,如图 3所示。



图 3 创建DB块


注意:WinCC需要读写的DB块,不能使用符号寻址,只能使用绝对寻址。所建的DB块属性中需要取消"优化的块访问",如图 4所示。



图4 DB块属性


编写相应的PLC程序,下载到实际硬件。


2
WinCC添加新驱动
在WinCC项目中可添加此驱动,如图 5所示,打开变量管理界面,选择"变量管理"点击鼠标右键,选择"添加新的驱动程序",在驱动列表中选择"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"驱动。



图 5 添加驱动


3
电脑网卡参数设置
在操作系统网络连接中设置此网卡的IP地址以及子网掩码,在此例中,IP地址和PLC的IP地址在同一样网段中,子网掩码一致,如图 6所示。



图 6 网卡参数


在PLC和电脑之间接入以太网通讯电缆,测试电脑与PLC之间物理连接是否正常。选择操作系统左下角"开始"菜单,在最下一行运行栏中输入"CMD"命令,然后敲回车进入DOS命令界面。在界面中输入ping命令,格式:ping回车。如果物理连接正常如图6所示;如果显示超时或者硬件故障,请检查IP地址设置、网卡驱动以及物理网线。



图 7 测试物理连接


4
设置PG/PC接口
打开电脑的控制面板,选择"设置 PG/PC 接口"选项,在界面中点击"应用程序访问点"下拉列表,选择<添加/删除>,如图 8所示。



图 8 设置PG/PC 接口


在弹出框中"新建访问点"填写"CP-TCPIP",点击"添加"按钮添加访问点,如图 9所示,完成后关闭对话框。



图 9 新建访问点


返回"设置 PG/PC 接口"界面,"应用程序访问点"选择"CP-TCPIP","为使用的接口分配参数"选择普通以太网卡的TCPIP协议,如图 10所示,完成后点击"确定"退出。



图 10 设置访问点


5
WinCC 软件设置
鼠标右键"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"驱动下"OMS+"选项,选择"新建连接"新建与S7-1200 PLC的连接。右键选择连接名称,选择"连接参数",如图 11所示。



图 11 新建连接


连接参数中,"IP地址"填写PLC通讯端口的IP地址,"访问点"填写"设置 PG/PC接口"中设置的访问点,"产品系列"填写" S7 1200",如图 12所示。



图 12 连接参数


在新建的连接列表中,创建对应的变量,如图 13所示。



图 13 创建变量


6
通讯诊断
项目激活后,在变量管理界面可以直接观察到通讯是否建立,绿勾表示通讯建立,如图14所示。通讯建立后在变量管理中组态相对应的变量。



图 14 变量管理诊断




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则