设为首页
收藏本站
PLC技术网
工控微播
人才招聘
搜索中心
自动化培训
工控商城
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子 S7-1200 系列二十六:s7-1200 PID控制使用详解(下 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子 S7-1200 系列二十六:s7-1200 PID控制使用详解(下)--PID_Com...
[复制链接]
63831
|
0
|
2024-8-25 09:05:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一
S7-1200 PID Compact V2 自整定功能
PID 控制器能否正常运行,需要符合实际运行系统及工艺要求的参数设置。由于每套系统都不完全一样,所以,每套系统的控制参数也不相同。
可通过参数访问方式手动调试,在调试面板中观察曲线图后修改对应的 PID 参数。也可使用系统提供的参数自整定功能,PID 自整定是按照一定的数学算法,通过外部输入信号,激励系统,并根据系统的反应方式来确定 PID 参数。S7-1200 提供了两种整定方式,预调节、精确调节。可在执行预调节和精确调节时获得最佳 PID 参数。
注:S7-1200 固件版本 V4.0 以上,TIA V13 SP1 以上,使用 S7-PLCSIM V13 SP1 可以仿真 PLC 的程序,但不支持工艺功能(高速计数器、运动控制、PID 调节)的仿真。
预调节:利用输出值的跳变启动预调节过程
预调节功能可确定对输出值跳变的过程响应,并搜索拐点。根据受控系统的最大上升速率与时间计算 PID 参数。过程值越稳定,PID 参数就越容易计算,结果的精度也会越高。只要过程值的上升速率明显高于噪声,就可以容忍过程值的噪声。最可能的情况是处于工作模式“未激活”和“手动模式”下。 重新计算前会备份 PID 参数。
启动预调节的必要条件:
已在循环中断 OB 中调用 “PID_Compact” 指令。ManualEnable = FALSE 且 Reset = FALSE (ManualEnable=True,则“Mode”不起作用)PID_Compact 处于下列模式之一:“未激活”、“手动模式”或“自动模式”。设定值和过程值均处于组态的限值范围内。| 设定值 – 过程值 | > 0.3 * | 过程值上限 – 过程值下限 || 设定值 – 过程值 | > 0.5 * | 设定值 |
预调节自整定曲线样例
如果执行预调节时未产生错误消息,则 PID 参数已调节完毕。PID_Compact 将切换到自动模式并使用已调节的参数。在电源关闭以及重启 CPU 期间,已调节的 PID 参数保持不变。如果无法实现预调节,PID_Compact 将切换到“未激活”模式。
精确调节:在稳定状态下,将围绕过程值的操作点生成恒定受限的振荡
精确调节将使过程值出现恒定受限的振荡。将根据此振荡的幅度和频率为操作点调节 PID 参数。 所有 PID 参数都根据结果重新计算。精确调节得出的 PID 参数通常比预调节得出的 PID 参数具有更好的主控和扰动特性。PID_Compact 将自动尝试生成大于过程值噪声的振荡。 过程值的稳定性对精确调节的影响非常小。 重新计算前会备份 PID 参数。
启动精确调节的必要条件:
已在循环中断 OB 中调用 “PID_Compact” 指令。ManualEnable = FALSE 且 Reset = FALSEPID_Compact 处于下列模式之一:“未激活”、“手动模式”或“自动模式”。设定值和过程值均处于组态的限值范围内。在操作点处,控制回路已稳定。过程值与设定值一致时,表明到达了操作点。不能被干扰。
精确调节自整定曲线样例
可以在“未激活”、“自动”或“手动”模式下启动精确调节。 如果希望通过控制器调节来改进现有 PID 参数,建议自动模式下启动精确调节。如果已执行精确调节且没有错误,则 PID 参数已得到优化。 PID_Compact 切换到自动模式,并使用优化的参数。 在电源关闭以及重启 CPU 期间,优化的 PID 参数保持不变。 如果“精确调节”期间出错,PID_Compact 将切换到“未激活”模式。
二
S7-1200 PID Compact V2 调试面板说明
在进行PID调试时候,可以过调试面板进行预调节或精确调节;可通过项目树中工艺对象-->背景DB下的调试按钮打开,或通过PID_Compact指令块上面按钮打开调试窗口;
调试面板中,可监控PID实时曲线,启动预调节,精确调节,手动给定输出,设定PID参数等;
1.采样时间:选择调试面板测量功能的采样时间;启动:激活 PID Compact 趋势采集功能。调节模式:选择整定方式;启动:激活调节模式。2.实时趋势图显示:以曲线方式显示 Setpoint(给定值),Input(反馈值),Output (输出值)。3.标尺:更改趋势中曲线颜色和标尺中的最大/最小值。4.调节状态:显示进度条与调节状态。当调节完成后,整定出的参数会实时更新至工艺对象背景数据块 > Retain > PID 参数中。a. ErrorAck:确认警告和错误,点击时 ErrorAck=Ture,释放时 ErrorAck=False。b. 上传 PID 参数:将调节出的参数更新至初始值c. 转到 PID 参数:转换到组态界面 > 高级设置 > PID 参数d. 若当进度条达或控制器调节功能看似受阻时,请单击“调节模式”中(上图部分 1)的 “Stop” 图标。检查工艺对象的组态,必要时请重新启动控制器调节功能。5.可监视给定,反馈,输出值的在线状态,并可手动强制输出值。Stop PID_Compact:禁用 PID 控制器至非活动状态。
三
通过HMI或第三方设备修改PID参数
在实际应用中,往往需要在HMI或上位机中开放PID参数调节,当需要手动修改PID参数(主要是比例,积分,微分参数)时,就不需要进入到程序内部,方便修改;
第三方上位机或触摸屏,多数不能直接访问 S7-1200 中符号寻址的变量。这种情况下,可以使用绝对地址的变量与 PID_Compact 工艺对象数据块中的增益、积分、微分的变量之间做数据传送。只需要在第三方设备的用户画面中,访问对应的绝对地址变量即可。PID 参数修改后实时生效,不需要重启 PID 控制器和 PLC。
触摸屏访问的变量是绝对地址寻址,工艺对象背景数据块里对应变量是符号寻址。设置绝对地址变量的保持性,实现断电数据保持。通过指令实现绝对地址与符号地址变量的数据传送。
四
S7-1200 PID Compact V2 问题诊断
为什么 PID_Compact 输出值始终为零?
如何处理 PID_Compact 输出值的异常大幅度波动?
PID_Compact 运行过程中出现的常见故障代码及处理方法
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博途之友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』