[松下] 松下PLC_MEWTOCOL-COM 协议解析1

[复制链接]
查看171 | 回复0 | 2024-7-21 16:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

松下PLC_MEWTOCOL-COM协议是由计算机侧发送指令,PLC自动响应,无需PLC侧编写程序。


下面讲解松下PLC_MEWTOCOL-COM协议。总共分为4节,当前为第1节。
第1节:介绍硬件环境及软件配置
第2节:介绍BOOL类型的数据读写
第3节:介绍WORD类型数据读写
第4节:介绍PLC模式操作


PLC编程软件:FPWIN Pro


前言介绍
手上有一个松下PLC,型号为FP-X C60T,60点输入输出,晶体管类型输出,如下图所示:



以前解析过三菱的CCLink协议(点击查看文章),也解析过欧姆龙的HostLink协议(点击查看文章),使用这些协议都是不需要在PLC侧编写程序,可以通过上位机直接读取。


西门子有S7协议,使用S7协议可以直接读取西门子PLC(例如S7-1200系列,使用S7协议S7-1200系列PLC只能作为从站)内部的数据,而不需要编程。若使用ModbusTCP对西门子1200系列PLC进行数据读取(点击查看文章),则PLC侧需要编程。


下面对松下的MEWTOCOL-COM协议进行解析
硬件准备
1、电脑一台
2、USB-A对USB-B数据线(如下图所示)

3、松下PLC FP-X C60控制单元

对于USB-B接口的限制,手册中已经说明。

补充说明
如果使用圆形口的,可以参考接口定义。


当使用USB端口作为通讯端口时,通讯插件的功能将受到限制,所以,当项目中包含有通讯插件时,应该注意此问题。


使用USB端口的限制:



AFPX-COM通信插件一览




AFPX-COM1

AFPX-COM2

AFPX-COM3

AFPX-COM4

AFPX-COM5

AFPX-COM6


软件部分设定
打开项目树,找到串行端口“COM2”


在串行端口中,端口选择——内部USB端口

打开Commix 1.3软件,按照如下图配置软件界面。



发送以下数据,就可以读取Y0点状态
25303123 524353 5930303031 2A 2A 0D


具体指令解析,参考第二节。





免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!