S7-1200PLC与昆仑通态触摸屏通讯
[复制链接]
61182
|
0
|
2024-7-16 09:24:17
|
显示全部楼层
|
阅读模式
测试环境:Win10、MCGS、博图V16、1214DCDCDC
将PLC端做如下配置
1-MCGS配置S7-1200驱动1.1-添加驱动
双击设备窗口
点击设备组态窗口下的设备管理,选择西门子-->1200以太网,点击增加
双击增加的1200驱动,将其添加到设备状态窗口
1.2-配置驱动参数
双击1200驱动进入驱动参数配置界面
设置PLC IP和本地IP(与PC IP不用一致也可以,在同一个网段下就行)
2-添加数据组态
在驱动配置界面处添加数据
在PLC中已编写如下程序,并下载到PLC,具体步骤不再赘述
I数据类型--I0.3
点击右侧通道配置界面中的增加设备通道 通道类型:I 通道地址:0,即I0 数据类型选择位数,即I0.几 通道个数:1。即要添加的变量个数,从设定的起始地址递增
以上配置完后,双击连接变量的位置为通道设置变量(此变量是触摸屏中用到的变量,通过此变量在触摸屏中对I0.3进行读写)
Q数据类型--Q0.1
M类型数据组态---M2.1
M类型数据组态---MW10
数据块中数据组态--FirstDB.D1
DB1中的偏移量为0.0的字
DB1中的偏移量为2.0的Bool
本帖子中包含更多资源