【全网唯一】昆仑通态MCGS触摸屏直连G120变频器,通过RS485控...

[复制链接]
查看65503 | 回复0 | 2024-7-15 07:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式


    最近大家学习热情不高啊,老学长把自己辛辛苦苦做实验的成果分享给大家,却没有太多回应,有点小失落。根据文章浏览情况,如果看的人太少了,将考虑停更一段时间,用于自身提高。

麻烦点赞、转发支持一下,珍惜那些素不相识还愿意帮助你进步的人。
    今天这篇文章,应该是全网第一篇 ,不用PLC,直接使用昆仑通态MCGS屏幕与G120变频器,通过RS485传输控制字和频率,进而实现对三相异步电机的控制。


    网上内容只有一篇V90的,与G120应该是唯一一篇,希望能够帮助到大家。
一、控制背景
  随着西门子G120变频器费用逐渐下降,使用频次也在逐渐提高,传统的控制模式均使用控制器PLC(例如西门子300/400/1200)→通过HMI触摸屏(例如MCGS)→G120变频器→控制电机。


    由于现场设备老旧,尤其是PLC300于2023年停产,加上车间比较多的CPU315-2P控制器,改造要求简单。    不足一:走PN通讯需要增加CP343模块,费用高昂;    不足二:走DP通讯需要在原有设备上重新组态,增加工作。    不足三:走端子控制,通过开关操作,不能直观看到电机运行的实际速度,不利用工作。变频器距离操作地远,不知道电机运行的实际情况。为此,如果能够省略PLC控制器的参与,直接实现HMI触摸屏(例如MCGS)→G120变频器→控制电机。那就能够同时解决以上三点不足。
二、具体实施    为了快速操作,建议使用博图软件自带的驱动StarterDrive来实现,参数配置更加快捷。    硬件:1、MCGS触摸屏(1061Ti)10寸2、G120变频器CU240B-23、三相交流异步电机,功率小于变频器功率即可4、BOP面板辅助调试5、程序或者参数下载网线+USB数据线    软件:1、博图V15.1,安装驱动StarterDriver


2、MCGS编程软件


1、配置MCGS参数界面编制
1.1、MCGS通讯添加首先添加串口父设备,然后在下方添加ModbusRTU串口


1.2、设置串口信息



1.3、配置参数变量



   这里参数需要参照G120变频器,查看寄存器的地址,根据地址进行设定。


    类似下面设置,设置4区变量,16位无符号二进制。



    另外一个也是一样,通道地址取后四位,也就是0101,然后完成变量添加。1.4、控制要求和画面制作


其他按钮类似写入,完成界面的制作。2、变频器参数修改和设定2.1、首先将变频器重置复位可以使用BOP面板实现,以消除原有参数的影响,具体如何操作,比较简单,大家都可以找到资料。注意:如果参数有问题,或者变频器报警,可以设置参数P1900=2,优化一下电机设置,还可以通过断电重启,复位故障。2.2、 在线连接变频器这里使用USB接口在线变频器,直接上传变频器信息,然后在参数里面设置参数。




    将主要的参数设置完成后,下载到变频器中,然后硬件连线(MCGS RS485与变频器USS端口相连接,注意正负)一切正常后,就可以通过MCGS上的按钮或者对话框直接控制变频器,进而控制异步电机的动作。

    关注公众号【贪玩老学长】关键时刻不迷路


     另外实操遇到问题的可以私信老学长协助!
    更多需求或帮助请添加+V 【hubeizy520】

     麻烦点赞、转发支持一下,珍惜那些素不相识还愿意帮助你进步的人。
    分享结束,感谢大家的关注和支持。
    文末点个在看和赞哦

免责声明

1、老学长分享的资料都是网上公开内容,仅供测试学习使用。如果您对作品感到满意,请购买正版。支持正版,尊重下知识。

2、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除

3、免责声明本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。

4、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知老学长,一经核实,将立马删除。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则