>各位同仁:大家好
本案例是通过S7-1500PLC通过PN通信控制西门子G120系列变频器,并且通过上位机WinCC组态监控S7-1500PLC与G120系列变频器通信,对于S7-1500PLC控制系统来说是重点,同时也是难点,牵涉三个板块,PLC编程、G120系列变频器通信参数设置、上位机WinCC组态,以及上位机WinCC与CPU1500的通信设置。
本案例是博途1500PLC编程实操培训课程,培训课程关于PLC与变频器通信案例的培训内容,是西门子S7-1500PLC编程实操培训课程通信部分重点培训内容。在课堂上老师会带领学员一步步设置、一步步编程、一步步组态,最终带领学员调试完成整个工程项目案例,重点是关注调试过程中学员出现的各种异常情况,调试过程中出现的任何问题,都是给学员提供将来现场调试工程项目的经验,让学员在将来调试类似项目中少走弯路。
硬件构成:
1、1500PLC硬件:CPU1511C
2、变频器硬件设备:G120C系列变频器
3、上位机组态软件:经典版WinCC组态软件
实现工艺要求:
通过上位机WinCC组态软件,在上位机对变频器进行设定频率,运行频率,正转启动,反转启动,停止控制,给定频率支持I/O域直接设定,同时支持滚动条操作,频率显示值支持屏幕I/O域显示,同时可以通过棒图显示正转反转指示频率数。
开始正式进入编程:
第一步:点新建创建项目给项目命名
第二步:添加新设备
第三步:设定CPU的IP地址
第四步:添加新设备,添加变频器
第五步:设定变频器IP地址
第六步:进入设备和网络视图,连接PLC与变频器,建立通信连接
第七步:在设备组态窗口,双击变频器,在变频器属性对话框,报文配置中,设定PLC与变频器之间的发送数据区与接收数据区,配置PN通信
第八步:通过变频器调试面板,设置变频器有关参数
至此变频器参数设置完毕。
第九步:PLC编程
至此:PLC编程完毕
第十步:对PLC程序进行编译,保存,下载
第十一步:对变频器的参数设置,下载到变频器中
第十二步:在上位机WinCC组态窗口进行运行调试,监控
变频器在停止状态:
变频器工作在正转运行状态
变频器工作在反向运行状态
至此:整个编程调试结束。