概        述

接上篇,延续经典、舍我谁——S7-1500替代S7-300全解析系列一

这一次为大家带来S7-300/ET200M/ET200S
到 S7-1500/ET200MP/ET200SP硬件方面的替代第二部分:
通信模块和故障安全。



通 信 模 块

S7-300/ET200M、ET200S系列有很多种通信模块,包括常用的PROFIBUS模块、以太网模块、串口模块,以及用的较少的AS-i模块、IO-Link模块等,基本上都可以在S7-1500系列中找到对应模块,下面我们来盘点一下通信模块的替代关系。

    PROFIBUS模块:

    S7-300系列主要有CP342-5模块,可以作为PROFIBUS DP主站、从站或者实现PROFIBUS S7通信,而S7-1500有CM1542-5和CP1542-5两种PROFIBUS模块,都可以实现上述功能。区别是作为PROFIBUS DP主站,CM1542-5可以连接最多125个从站,CP1542-5可以连接最多32个从站。可以根据这个指标选择替代模块。如果必须使用CP342-5的PROFIBUS FDL协议,那需要选择CM1542-5。

    ET200S系列有CPU使用的DP主站模块,可以使用ET200SP系列CPU使用的CM DP完美替代。
    以上替代关系总结见下表1和表2:



    以太网模块:

    S7-300系列主要有CP343-1 Lean、CP343-1、CP343-1 Advanced三种模块,如果只是用作常规的PROFINET IO通信、S7通信、HMI通信、开放式用户通信(不包括 ISO、FETCH/WRITE服务)、Web等,可以使用CM1542-1完美替代。如果使用开放式用户通信中的 ISO通信、FETCH/WRITE服务,需要使用CP 1543-1替代。如果需要同时使用CP343-1 Advanced的两个网口,并且使用部分IT功能,建议使用CM1542-1搭配CP1543-1或者两个CP1543-1替代,这块协议众多,这里就不展开介绍了,替代前需要仔细检查,必要时联系西门子帮助确认功能能否替代。
    以上替代关系总结见表3:



    串口模块:

    S7-300/ET200M系列有CP340与CP341,并且各自包含RS232、RS422/485、TTY电流环模块,除了较少使用的TTY电流环模块以外,其他的都可以使用S7-1500/ET200MP系列的串口模块完美替代,并且CP341用于Modbus通信的硬件狗(dongle)到了S7-1500时代就不需要了。

    ET200S 系列有两个串口模块1SI 3964(R)/ASCII、1SI Modbus/USS都可以使用ET200SP系列的CM PtP完美替代。

    以上替代关系总结见下表4和表5:



    AS-i模块:

    S7-300/ET200M系列有两个用于AS-i的主站模块CP343-2与CP343-2P,目前S7-1500/ET200MP系列没有对应的替代产品,可以使用ET200SP系列的CM AS-i Master ST模块配合适当的接口模块实现功能性替代。

    IO-Link模块:

    ET200S 系列有两个IO-Link主站模块4SI IO-Link与4SI SIRIUS,现在可以使用ET200SP系列的CM 4×IO-Link替代。

    以上替代关系总结见表6:



    软冗余:

    S7-300系列支持软冗余,两个CPU通过集成MPI口或者各自增加CP模块实现冗余的连接,然后再通过编程实现,DP从站需要使用冗余的IM153-2接口模块。到了S7-1500时代,S7-1500R/H系列的CPU,能够更简单的实现冗余功能,不需要增加特殊的模块,也不需要专门的编程,就可以实现冗余PROFINET通信。




故 障 安 全

S7-300/ET200M、ET200S系列有很多种故障安全模块,包括F-DI模块、F-DO模块、F-AI模块、F-RO模块等,基本上都可以在S7-1500系列中找到对应模块,下面我们来盘点一下故障安全模块的替代关系。

    F-DI模块:

    S7-300/ET200M系列的F-DI 24×DC24V,支持最多24路单通道或最多12路双通道输入,替代产品为S7-1500/ET200MP系列的F-DI 16×24VDC,支持最多16路单通道、8路双通道输入,支持的点数下降导致需要重新计算替代模块个数,但是功能替代是没有任何问题的。

    ET200S系列的EM 4/8 F-DI DC24V,支持最多8路单通道或最多4路双通道输入,可以由ET200SP系列的F-DI 8×24VDC HF完美替代。

    以上替代关系总结见表7和表8:



    F-DO模块:

    S7-300/ET200M系列有两种模块:F-DO 8×DC24V/2A PM与F-DO 10×DC24V/2A PP,分别支持最多8路2A的PM输出与10路2A的PP输出。替代产品为S7-1500/ET200MP系列的F-DQ 8×24VDC/2A PPM,支持最多8路2A的PM输出或者PP输出,功能替代上面两种模块没有任何问题,只是如果替代F-DO 10×DC24V/2A PP需要重新计算替代模块个数。

    ET200S系列的EM 4 F-DO DC24V/2A,支持最多4路2A的PM输出,可以使用ET200SP系列的F-DQ 4×24VDC/2A PM HF完美替代。

    以上替代关系总结见表9和表10:



    F-AI模块:

    S7-300/ET200M系列主要有一种模块,F-AI 6×0/4-20 mA HART,支持最多6路单通道或最多3路双通道输入电流信号,并且支持HART通信。目前S7-1500/ET200MP系列没有F-AI模块,预计2023年会发布一款F-AI模块,目前可以使用ET200SP系列的F-AI 4×I 0(4)..20mA 2-/4-wire HF配合适当的接口模块功能性替代,但是该模块无法实现HART通信。

    F-RO模块:

    ET200S系列有一种模块,EM 1 F-RO DC24V/AC24..230V/5A,支持最多1路继电器输出,该模块需要连接来自F-DQ的信号输入,可以使用ET200SP系列的F-RQ 1×24VDC/24..230VAC/5A完美替代。

    以上替代关系总结见表11:



    F-PM-E模块:

    ET200S系列有两种模块,PM-E F pm DC24V与PM-E F pp DC24V,前一个模块作为10A电源同时可以控制两个PM输出,一个继电器输出,后一个模块作为10A电源同时控制一个继电器输出,可以使用ET200SP系列的F-PM-E 24VDC/8A PPM ST替代,不过后者作为8A电源同时控制一个PM/PP输出,不够的输出点需要其他输出模块补充,电源需要重新计算。

    以上替代关系总结见表12:



    F-DIO模块:

    ET200S系列有一种模块,EM 4 F-DI/3 F-DO DC24V,ET200SP系列没有对应模块,可以用F-DI 8×24VDC HF和F-DQ 4×24VDC/2A PM HF组合替代。


上期回顾

【畅学技术】延续经典、舍我其谁—— S7-1500替代S7-300全解析系列一

每一次技术的迭代更新

都离不开背后工程师的努力

想要了解西门子是如何培养工程师的吗?

西门子助力职业发展大讲堂年终专场



西门子数字化工业集团高级副总裁

兼工业客户服务部总经理杨大汉

西门子数字化工业集团

创新与人才发展部总经理元娜

带你一探究竟!

直播间更有惊喜福袋

空气净化器、超大容量双肩包、筋膜枪

及1847畅学版、专业版年卡专属优惠

在了解西门子的人才培养模式之后

你是不是想了解

西门子优秀工程师的能力建设与职业发展规划呢

点击预约
西门子人才与组织发展部人事经理陈保国
西门子数字化工业客户服务专家中心部门经理西门子全球高级核心专家葛蓬
与你分享西门子优秀工程师的成长秘笈



近期发布



9场直播,11名西门子专家及领军人物为你而来!



关注不迷路,星标⭐早知道!

“点赞”与“在看”,转发给你的工控伙伴,一起进步!㊗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-6 14:32 , Processed in 0.047400 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表