PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 13976|回复: 0

[西门子] 西门子PLC S7-200SMART Modbus TCP通讯如何设置

[复制链接]
发表于 2024-5-7 09:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus TCP是一种传统的、应用广泛的通信协议,它得到了众多智能设备的支持。西门子的S7-200SMART、1200及1500系列均免费提供支持(但300和400系列则收取高昂费用),它们甚至以标准库的形式呈现,操作起来相当便捷。接下来,我将简要介绍客户端的配置步骤,服务器的配置则相对更为直观,各位可自行探索。

一、引入库文件

我们只需将MBUS_CLIENT拖放至MAIN程序中,前端设置启动条件及查询频率(在Req端,采用上升沿触发)。随后,我们需设定通信的各项参数。若对某些设置存有疑问,可按下F1键查看详尽说明。



这里值得一提的是,与MODBUS RTU相比,我们无需考虑速率、校验等问题,但仍需准确设置对方的IP地址、端口(通常为502)以及信息所在的地址区,还需明确读取数据后的存储位置(这通常是从VB10开始的20个字节,因为40001的单位是两字节的字)。

二、配置工作存储区为引用的库

请参照图中标识为3的条目,进入配置界面。若对存储区使用情况不够清晰,可点击“建议地址”功能进行辅助。



三、调整设备读取ID号

每个读取设备都有一个隐含的ID号,这个参数必须与设备实际设置保持一致。您可以在Modbus TCP Client的符号表中查看相应地址,并通过程序为其赋予一个初始值。





四、其他注意事项

1)上述步骤仅涉及单个读取模块的配置,若需读取多个地址区域,您可以配置多个读取模块以进行读取和写入操作。

2)对于读取回来的连续数据区,您可能需要进行变量拆分。如果协议之间存在差异,可能还需调整字节顺序。通信工作并不简单,因此请保持耐心,不要急躁。



3)PLC-Recorder是一款专业的录波软件,广泛应用于各类工业场景。它支持Modbus TCP协议,可连接各类智能设备,并提供了丰富的参数配置选项,以适应各种变化。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 18:25 , Processed in 0.047031 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表