说到S7-200SMARTPLC通常都采用以太网通信及交换数据,比如威纶通触摸屏现都支持网口与200SMART通信控制,那么9针串口是否还支持与威纶通触摸屏进行通信呢?那肯定是可以的,那么如何进行操作通信呢?通信需要注意哪些呢?接下来进入技术百科时间。

一、编写简易程序
第一步:编写起保停控制程序

温馨提醒:PLC输入点使用内部M地址作为触摸屏控制地址,触摸屏不能直接关联输入点I,必须采用M或V地址进行转换。



二、触摸屏系统参数设置
第一步:点击新增设备/服务器



第二步:设备属性设置对应参数选项

设备类型:SiemensS7-200 SMART PPI

接口类型:RS-4852W

COM:需和编程电缆插入电脑COM端口一致,这里是COM3。

波特率:需和编程软件保持一致,这里是9600,其它参数保持默认即可。

设备预设站号:需和编程软件保持一致,这里是2。







第三步:回到系统参数界面,点击确认



三、设计触摸屏控制画面
第一步:关联按钮、指示灯PLC对应地址

M0.0=启动按钮

M0.1=停止按钮

Q0.0=电机运行



第二步:演示效果



四、注意事项
1、威纶通串口在线仿真必须是带COM口编程电缆,如若西门子原装USB-PPI电缆是没有COM口的,只有USB口是不能进行连接仿真的。

带COM端口编程电缆,如下图所示:



西门子原装PPI电缆或不带COM端口编程电缆,如下图所示:



2、连接时,COM端口、波特率、设备预设站号必须和PLC及编程软件保持一致,否则通信失败。

以上即为威纶通触摸屏和S7-200SMARTPLC串口通信,