维修一台PLC设备,本来可以收1000元,现在老板给100元都嫌多

[复制链接]
发表于 2024-4-29 16:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天本来是过来拆PLC的,老板说他这边有个设备的PLC坏了,让我们过来给他换一个。



来到现场后,老板说我们说,他已经打电话问了设备厂家,而且拍了视频过去,设备厂家说是这个PLC坏掉了,想让我们帮他换掉。

但是我还是想通电确认一下,送电之后,我看见这个PLC的指示灯正常,没有发现什么问题。



我问老板,这个设备是什么情况,老板说触摸屏上的按键没有反应,按下启动油泵的按钮,启动不了。



而且触摸屏上还出现了报警故障,我们看见这个报警信息,显示锯条电机故障,提示电机的热过载继电器动作了。



现在我明白了,应该就是电柜里面的热继电器动作了,给了PLC信号才导致报警的。

我看见这电柜里面有3个热过载继电器。我找了一下,发现这个第一个热继电器的热保护跳出来了。



我把它按进去,然后再去看触摸屏,现在好了,没有报警信息了。

我们按一下触摸屏上启动油泵按键,现在油泵也可以启动了。

我们再看一下是什么原因导致热继电器跳闸的,就是这个锯条。



我们看一下这个锯条的电机,铭牌上显示是4000瓦,8.8安的电流。



我们用钳形电流表测量一下电机的空载电流,三相电流都是4.7安左右,电机的额定电流是8.8安,这个算是正常的。



老板这时拿了一个工件过来,开始用机器带负载来切割工件。



我们再用钳形电流表测量电机的负载电流,我们测了一下,相电流是4.7安。



而且这个热继电器的过载电流是调到8安的,那么之前的跳闸报警,应该就是切割工件的时候,电机卡住了,导致热继电器过载跳闸。



这样故障就修好了,大家说,这个老板应该给我们多少钱呢?欢迎在评论里留言与交流。