[西门子] 西门子SCL编程实例——带运行计时的电机控制

[复制链接]
发表于 2024-4-28 20:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天这篇文章,我们来介绍一个带运行计时的电机控制函数块,为后续的电机调度函数块做准备。我之前曾写过一个电机控制函数块FB5001_MotorControl(西门子SCL编程实例——带反馈监视的电机控制),我们在它的基础上,增加运行时间累计功能。



打开博途新建项目,将FB5001_MotorControl添加到项目中,修改其名称为FB5007_MotorControlWithRuntime。在原函数块基础上:

①增加输入参数:GlobalTime和ResetRuntime。



    GlobalTime:来自循环中断组织块的全局时间(单位:秒);

    ResetRuntime:复位函数块内部的用于计时的变量;

②增加输入/输出参数:



    Runtime:电机运行的实际时间(单位:秒)。多次启动的运行时间可累积;

③增加用于计时的静态变量:



    statStartTime:按下启动按钮的时间(单位:秒);

    statLastRunningTime:上次运行的时间(单位:秒),用于累计;

    statRunTime:当前运行时间(单位:秒);

整个函数块(FB5007_MotorControlWithRuntime)的变量声明如下图所示:



代码如下:



为了能产生时间信号,我们添加循环中断组织块OB30,将其中断时间设置为1秒。设置一个全局变量,比如"DB200_Global".globalSecon,在OB30中将其周期性加1,代码如下:



添加一个启动组织块,每次CPU重启时让全局时间变量清零(该全局时间变量的数据类型为UDInt,其取值范围为0~4_294_967_295。以每秒加1的频率计时,可支持大约136年,因此即使不清零也没有关系),如下图所示:



这样,就可以在OB1中调用FB5007_MotorControlWithRuntime,统计其运行时间了。



我已经测试过,如果你有任何问题,欢迎留言。我们后续会在这个函数块的基础上,写电机调度的函数块(比如有多个电机,如何按照预定规则进行启停控制)。