在实际项目中,有时候需要对某个变量进行定时自复位处理。也就是说,当该变量被置位(值变为TRUE)后,经过一定时间,会自动复位(其值变为FALSE)。今天这篇文章,我们就使用SCL语言编程实现这样一个函数块(FB)。


创建函数块FB10_AutoReset,在其变量声明区声明如下变量:
参数类型
参数名称
数据类型
说明
输入
resetTimeTime
复位的时间
输入/输出
val
Bool
要复位的变量
特别说明:val类型是输入/输出参数,因为函数块要对其进行读写操作。
另外还有一些静态变量,如下图所示:

接下来写程序的代码,其中使用到了延时接通定时器。定时器的背景数据块设为多重背景数据块,即使用FB10_AutoReset的背景数据块。

代码如下图所示:

该代码首先将变量val的值保存到静态变量statAutoVal中,然后在statAutoVal的值为真的情况下,启动TON定时器开始计时。当到达设定的时间后,将statAutoVal复位。

最后将statAutoVal的值赋给变量Val;
在主程序块OB1中调用函数块FB10_AutoReset,使用M10.0作为测试变量,如下图所示:


这个函数块功能我已经实际测试过,感兴趣的小伙伴可以自己测试下,如果有任何问题欢迎讨论。