变频器如何与西门子300PLC实现通讯实例
返回列表
发新帖
[西门子]
变频器如何与西门子300PLC实现通讯实例
[复制链接]
123
|
0
|
2024-4-22 09:58:41
|
显示全部楼层
|
阅读模式
今天主要跟大伙讲解的主要内容是西门子MM440变频器如何通过Profibus -DP与PLC通讯的实现,便于大伙对通讯这一块掌握得更全。
01需要条件软件Step7 V5.2SP1
PLC 中具有Profibus -DP 通讯口:S7-315 2DP
Profibus 通讯电缆(6XV1830-0AH10)
Profibus 总线联结器(6ES7972-0BB10-0XA0, 带PG 接口;6ES7972-0BA10-0XA0 不带PG 接口)
MM440变频器1台
Drive 中有Profibus 通讯模板(6SE6400-1PB00-0AA0)
02 组态主站系统打开SIMATIC MANAGER, 通过FILE菜单选择NEW新建一个项目,在NAME栏中输入项目名称,将其命名为DP_MM440,在下方的Storage Location中设置其存储位置。
项目屏幕的左侧选中该项目,在右键弹出的快捷菜单中选中Insert New Object插入SIMATIC 300 Station,可以看到选择的对象出现在右侧屏幕上。
打开SIMATIC 300 Station,然后双击右侧生成的hardware图标,在弹出的HWconfig 中进行组态,在菜单栏中选择“View”选择“Catalog”打开硬件目录,按订货号和硬件安装依次插入机架、电源、CPU。插入CPU时会弹出组态PROFIBUS画面,如下图所示:
选择“New”新建一条PROFIBUS(1),组态PROFIBUS站地址,点击“Properties”键组态网络属性如下图:
在本例中主站的传输速率为“1.5Mbps”,“DP”行规,五中继器,OBT等网络元件,点击”OK”键确认并存盘,然后组态S7-315 2DP本地模块,结果如下图:
03组态从站在DP网上挂上MM440,并组态MM440的通讯区,通讯区与应用有关,在组态之前应确认通信的PP0类型,,本例选择PP01,由4PKW/2PZD组成,MM440仅支持PP01和PP03
组态步骤如下:
A、打开硬件组态,右侧“Profi(standard)”→Profibus-DP→SIMOVERT→双击MICROMASTER 440
B、Profibus interface Properties:输入从站地址4
C、选择PPO类型1,双击4PKW/2PZD(PPO1)
D、从站组态完成,地址分配从4PKW/2PZD(256-267)
04MM440硬件及参数设置
A、PROFIBUS地址
下面介绍两种PROFIBUS总线地址的方法:借助通讯模块的七个DIP开关(如下图所示)或借助P0918
B、通讯板参数
为了让总线板运行,下面的参数必须设置:
05程序的编写
对PZD(过程数据)的读写
A、在Step7中对PZD(过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站MM440的数据
C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站MM440
D、硬件组态时PZD的起始地址:W#16#108(即264)微信:503660666
建立数据块DB1
将数据块中的数据地址与从站MM440中的PZD、PKW数据区相对应
数据分配
在OB1中调用特殊功能块SFC14和SFC15,完成从站MM440数据的读和写
其中LADDR表示:引荐组态时PZD的起始地址(W#16#108即264)
在本例中设定值和控制字可以从数据块DB1中传送,DB1.DBW20设为047E再变为047F后DB1.DBW22中的频率值将输出,状态字和实际值可从DB1.DBW8,DB1.DBW10读出。微信:503660666
A、控制命令W#16#47F,启动变频器运行
B、给定速度5000含义是500.0rpm。
06对PKW(参数区)读写
数据传送规则对PKW区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。PKW一般为4个子,定义如下:
应用举例
A、在Step7中对PKW(参数区)读写参数时同样调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站的数据
C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站
D、硬件组态时PKW的起始地址:W#16#108(即264)
关于西门子MM440变频器通过Profibus -DP与PLC通讯的实现过程就讲解到这啦!
(内容来源网络,版权归原作者)
免责声明:如涉及版权,请联系删除!
任何人和机构不承担相关的法律责任。
推荐阅读:
福利来袭!
施耐德SoMachine精讲课程免费学习
2019工业自动化就业行情、国内高校分析大全
第一批IAAT证书已经下发,请各位工程师查收!
RS485与Modbus通信协议汇总,你想要的都在这里!
详细课程咨询:
成老师 15315136942(微信同号)
技术交流加群:
536682860(QQ群)
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控教练
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』