[西门子] 一个连接西门子PLC设备的.net库,搞自动化的有福了!

[复制链接]
发表于 2024-4-16 09:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】今天推荐一个连接西门子PLC的.net库,包括使用方法以及代码。



前言

PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。

以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC。但是当面对需求比较多样化的需求时,WINCC难以胜任。而且作为量产的标准化产品,WINCC授权的费用一笔不小的成本。

S7.Net.dll 是应用在 .NET平台上和西门子PLC通讯的一个动态库。大家可以到GitHub中直接去下载,或者直接搜索“S7.Net .dll”也可以找到下载的链接。文章最后也会给出链接。

(一)S7Net动态库说明


目前该动态库支持的西门子PLC类型有S7-200,S7-300,S7-400,S7-1200和S7-1500,基本涵盖了西门子所有的PLC产品。该库可以直接读写PLC中的全局DB块,作为通讯的接口。

下面对需要的一些函数以及数据类型做简单说明。构造函数:cpu 为枚举类型,代表PLC类型。ip 为PLC地址,需要和PLC组态的地址一致,同时,和通讯的PC IP地址应在同一局域网段。rack 为导轨号,slot 为插槽号,均可在博途硬件组态处获得。

如下图所示,ip=“192.168.0.5”。



如下图所示,rack为0,slot为1。



public Plc(CpuType cpu, string ip, short rack, short slot);
public enum CpuType
{
        S7200 = 0,
        S7300 = 10,
        S7400 = 20,
        S71200 = 30,
        S71500 = 40
}

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

获取是否连接成功:

public bool IsConnected { get; }

    1

连接PLC:

public void Open();
public Task OpenAsync();

    1

    2

该类库提供了两个用于PLC连接的函数,区别在于第二个为异步连接,在请求连接的过程中,不会导致线程阻塞。我个人比较喜欢第二种方式。

按位写操作:参数db代表访问的DB块编号,如下图所示UISendInt编号为3,UIReadInt编号为4。



startByteAdr是在数据块内以字节为单位的起始地址,可以传入0。bitAdr 为需要操作的位的偏移地址(以startByteAdr为基准),value 为写入的值。dataType为枚举类型,我们操作的是数据块,传入DataBlock。

public void WriteBit(DataType dataType, int db, int startByteAdr, int bitAdr, bool value);
public enum DataType
{
     Counter = 28,
     Timer = 29,
     Input = 129,
     Output = 130,
     Memory = 131,
     DataBlock = 132
}

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

按字节读:count代表读的字节数量。在进行按字节读写时,对于8位的单字节变量来说没有任何问题。但是对于多字节比如在PLC中16位I的INT类型,需要注意大小端问题。在西门子PLC中以大端模式存储数据,但是在Intel的X86架构的PC上,却是以小端模式。所以,在从PLC读取一个INT类型的变量,需要将读取回来的字节数组高低字节调换,后面C#程序中会有详细的实现代码。

public byte[] ReadBytes(DataType dataType, int db, int startByteAdr, int count);

    1

按字节写:value代表将要传输的数据转换成的字节数组,如果要操作一个INT变量,需要提前将高低字节调换,后面C#程序中会有详细的实现代码。

public void WriteBytes(DataType dataType, int db, int startByteAdr, byte[] value);

    1

(二)PLC设置

实现外部程序可以访问操作DB块,需要对PLC部分做一些设置。首先对于要读取或者访问的DB块,要将优化的块访问取消,默认为勾选的,选中块右击选择属性。



同时还要在硬件组态中,设置防护与安全中的连接机制。将“允许来自远程对象的PUT/GET访问”勾选。如下图:



(三)C#程序

在C#上位机软件中,对通讯类库的函数做一个简单的包装,以方便我们使用。首先新建一个类S7,在项目中需要引用S7.NET,并在该类中包含命名空间。

using S7.Net;

    1

定义一个PLC类型变量PLC,并定义该类的构造函数和析构函数:

Plc plc;
public S7(S7DataType.CpuType cpuType,string ip,Int16 rack,Int16 slot)
{
    plc = new Plc((CpuType)cpuType,ip, rack,slot);
}

~S7()
{
    this.plc.Close();
}

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

定义连接函数以及关闭函数:

public void OpenAsync()
{
       this.plc.OpenAsync();
}

public void Close()
{
    this.plc.Close();
}

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

定义读写函数:之所以加lock,是因为在应用中数据通讯很有可能在不同的线程去操作,比如单独开一个线程定时从PLC更新数据。

public byte[] PlcReadBytes(int db, int startByteAdr=0, int count=1)
{
      try
      {
          lock (this)
          {
              return this.plc.ReadBytes(DataType.DataBlock, db, startByteAdr, count);
          }
      }
      catch
      {
          return new byte[2];
      }
     
  }

public void PlcWriteBytes(int db, byte[] value, int startByteAdr = 0)
{
        lock (this)
        {
            this.plc.WriteBytes(DataType.DataBlock, db, startByteAdr, value);
        }   
}

public void PlcWriteBit(int db, int bitAdr, bool value, S7DataType.DataType dataType =
S7DataType.DataType.DataBlock)
{
     int temp1 = bitAdr / 8;
     int temp2 = bitAdr % 8;
     lock (this)
     {
         this.plc.WriteBit((DataType)dataType, db, temp1, temp2, value);
     }
}

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

定义字节和Int16类型之间的转换函数(需要进行高低字节转换):

public static byte[] Int16ToBytes(Int16 data)
{
      byte[] temp = new byte[2];
      temp[0] =(byte) (data >> 8);
      temp[1] = (byte)(data);
      return temp;
  }

public static Int16 BytesToInt16(byte[] bytes)
{
      Int16 temp;
      temp =(Int16)( bytes[0] << 8 | bytes[1]);
      return temp;
  }
(四)S7Net动态库下载

https://download.csdn.net/download/m0_37763193/11721737

(五)实现与S7-1200通讯实例



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3350308418288451587
咨询电话:18908363089 15978944234  1883288677(微信同号)学校地址:重庆市九龙坡区石桥铺街道石杨路2号雨林商都三楼
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-15 08:04 , Processed in 0.045369 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表