PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 58|回复: 0

[三菱] 详解三菱PLC和基恩士PLC通讯,超简单,不用写梯形图也能实现

[复制链接]
发表于 2024-4-12 08:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制要求:
本文使用基恩士KV8000系列PLC和三菱FX5U 以太网进行通讯。

简单CPU通信功能在GX Works3上进行参数设置,可实现指定时间发送和接收指定软元件。将 IP 地址分配至 FX5 CPU 模块与 KV 系列,在 GX Works3 的简单 CPU 通信设置中设置通信对象和软元件。




  • 基恩士KV8000的参数设置
要点
☆确认 PLC 的 RUN-PRG 切换开关为 RUN。
☆ 不需要通信用梯形图程序。
从 KV STUDIO 的菜单选择[文件]→[新建项目],设置支持的机型、任意工程名、工程的保存位置后,点击[OK]按钮。

从 KV STUDIO 的菜单选择[工具]→[单元编辑器]。
3. 根据系统配置,将电源单元拖放追加至单元编辑画面,并双击 KV-8000。
4. 在[设定单元(2)]标签中,设置 KV-8000 的 IP 地址和子网掩码。IP 地址:192.168.3.1子网掩码:255.255.255.0(默认)
5. 点击[应用]保存设置。

6. 连接设置用计算机与 PLC。从 KV STUDIO 的菜单选择[监控器/模拟器]→[PLC 传输→监控器模式],选择传送项目并点击[执行]按钮。
<hr>
FX5U侧参数设置
1. 从 GX Works3 的菜单选择[工程]→[新建],设置系列,机型后,点击[确定]按钮。

2. 点击导航窗口内的[参数]→[FX5UCPU]→[模块参数]→[以太网端口]→[基本设置]。
3. 设置 FX5U CPU 模块的 IP 地址与子网掩码。IP 地址:192.168.3.250子网掩码:255.255.255.0

4. 点击[应用设置]。
5. 将简单 CPU 通信使用有无设置为[使用]。
6. 双击简单 CPU 通信设置的[<详细设置>]。

7. 选择设置号 1 的通信类型。通信类型:读取
8. 点击通信对象的传送源[...]按钮。
9. 在通信对象设置画面按下述内容进行设置。设备类型:KEYENCE(KV 系列)IP 地址:192.168.3.1本站端口号:557010.点击[确定]按钮。

11.按下述内容设置通信对象与发送、接收的软元件。


12.与设置 No.1 相同,按照下述内容对设置 No.2 的通信类型、通信对象进行设置。通信类型:写入设备类型:KEYENCE(KV 系列)IP 地址:192.168.3.1本站端口号:5571

13.按下述内容设置 No.2 的软元件。


14.设置后,点击[应用]按钮。
15.将设置的参数写入 CPU 模块,将 CPU 模块复位,或将电源置为 OFF→ON。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-15 07:21 , Processed in 0.048754 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表