PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 106|回复: 0

[三菱] FX3U-485BD与威纶通触摸屏通讯,实现一台触摸屏控制多台PLC

[复制链接]
发表于 2024-4-4 22:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

以下以MT6103ip的触摸屏和三菱FX系列PLC的连接作为样例,完成一台触摸屏连接多台多同型号PLC。首先PLC必须配备485BD板,不能用编程口,这一点要注意一下。下面我们就开始讲解。


01
确定好连接方案,如下 :





02
硬件接线


以下是触摸屏的接线端子,有9个引脚,有一组RS485 4W的,可以拿来和PLC连接.



以下是PLC的bd板位置(左边绿色位置就是)



触摸屏和PLC的BD板之间的连接如下(COM2)

1、2号引脚接一个110欧的电阻,3、4号引脚接一个120欧的电阻,触摸屏端和最后一个PLC都需要接,增强抗干扰能力。


03
屏参数的设置
打开威伦软件,新建文件MT6103IP,添加本机PLC选择Mitsbishi FX232/485BD这个协议, 选择COM2用485 4W通讯,在HMI属性里把站号设为0,其他参数默认。
   





04
PLC的设置
第一台(站号设置为1,注意选择专用通讯协议,勾选和校验,其他通讯参数要一一对应)



第二台(站号设置为2)



第三台(站号设置为3)

完成以上内容,就可以实现一PLC与多台威伦的触摸屏进行通讯了。


05
触摸屏编写
在地址前面加个1#就是1号站的元件,在地址前面加个2#就是2号站的元件,在地址前面加个3#就是3号站的元件。


1号站



2号站



3号站



触摸屏用的是威纶通EB pro V6.02软件写的,PLC软件用的是works2 1.576版本的。后台回复:一屏多机,可以免费获取源程序哦



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-7-27 22:14 , Processed in 0.046332 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表