好消息!三菱的IQ-F系列PLC也支持由PLCopen制定的Motion Control FB 了,这样,我们可以无需考虑与伺服放大器的通信接口即可创建程序。通过这些运动控制功能块的创建实现了程序的标准化、编程也变得简单高效了。硬件成本上,省去了定位模块的成本,也是具有相当高的性价比。只需10分钟,我将实现FX5S通过PLCopen控制三菱MR-JET-10G的伺服:


一、在GX WORKS3中加载库文件。可向我司索要名称为“MotionControl_CCLinkIEFBasic_F.mslm”的库文档。加载库的方法如下:

库文件加载成功后,便有了对应的FB、结构体等,如下截图:

二、根据硬件配置网络设置:本案例中,设置PLC的地址为:192.168.3.5。1#站伺服设置为192.168.3.11。2#站伺服设置为192.168.3.12。

本例中,设置的刷新地址设置为:1#站(RX:B00—B3F、RY:B100—B13F、Wr:W00-1F、Ww:W100-11F);2#站(RX:B40—B7F、RY:B140—B17F、Wr:W20-3F、Ww:W120-13F)。参考如下截图:

三、导入FB中已有全局标签、结构体到工程如下图所示,点击鼠标右键,选择“添加到工程”:

四、新建全局标签:1、新建结构体,名称为“xingdongJET”(这个名称可以自定义)。包含4个数组元素,数组的个数与网络刷新数量相匹配。本例中只有2个伺服轴,所以RX、RY各有128个,RWr、RWw各有64个。设置如下:

2、新建对应伺服网络刷新的全局标签“G_STLINKIEF”。数据类型选择为刚新建的结构体。“详细设置”对应刚才CC-Link IE Field Basic网络设置的刷新首地址。如下截图:



3、新建对应1#轴的全局标签“AXIS1”,对应2#轴的全局标签“AXIS2”。数据类型为已有的结构体,如下所示:

五、新建使能程序1、建立1#伺服通讯连接握手信号,也就相当于是PLC输出B3F,输入B13F ON后,表示1#伺服通讯连接正常了,如下截图:

2、调用功能为“使能”的FB到程序中。如下所示:

3、选中此FB时,按F1帮助键,可以参考FB的各引脚参数如何设置。此案例设置见如下截图:

4、用以上同样的方法建立2#轴的使能程序,如下截图:

六、建立JOG点动运行程序

同样的方法,在FB中找到对应的FB拖过来,设置对应参数,如下所示:七、用类似的方法建立停止程序(会断使能):

八、用类似的方法建立回原点程序:

九、用类似的方法建立轴停止程序(不断使能):

十、用类似的方法建立绝对式定位程序:

十一、用类似的方法建立相对定位程序:

怎么样?用这个方法再也不用频繁的去查找手册了吧。大家也可以找我们兴东公司索要案例原程序。