[复制链接]
发表于 2024-4-1 16:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,F5U产品以超高的性价比迅速被大家广泛选用了。三菱公司的开发团队也在不停地扩大此机种的功能及产品阵容。比较实用的功能有简单PLC通信、自带网口最大控制16个JE-C伺服轴等。近期也增加了如FX5-20PG-D、FX5-DP-M、FX5-ENET、FX5-ENET/IP等特殊模块。熟悉这些产品的朋友已经知道了,新功能需要升级到1.110版本才能使用。现在将升级的事项整理如下:

一、 版本的查看方法:

可以通过编程软件GX WORKS3在线连接FX5U-PLC时,通过【诊断】→【模块诊断(CPU诊断)】来查看,截图如下:



二、升级准备

1、需要事先准备SD卡(是那种普通照相机用的大卡,并不是现有手机的小卡哟)。

2、 向我司索要新的升级包文件。文件大小只有几兆,可以通过微信、邮件发送。文档截图如下:



     3、用户在电脑上,将固件更新文档解压,将文件名为"$MELPRJ$"的文件夹直接保存至SD存储卡的根目录下。若SD存储卡内已经存在"$MELPRJ$"文件夹时,请删除原有"$MELPRJ$"文件夹后再保存。

三、 升级流程

1、CPU模块状态从RUN→STOP,电源设置为OFF,SD存储卡安装在CPU模块上。

2、CPU模块电源设置为ON后,在RUN LED与ERR LED指示灯闪烁前一直待机。(最长90秒)LED不亮时,请按如下顺序排查:

  ①、请确认是否已插入SD存储卡。

  ②、请确认存储在SD存储卡中的文件夹名称与文件名是否正确。

  ③、请确认是否已写入相同的固件版本。

  ④、请再次向我司获取固件更新文件,更新SD存储卡内的文件。

3、确认到RUN LED与ERR LED缓慢闪烁后,请执行CPU模块重新启动或复位。

4、由于RUN LED与ERR LED缓慢闪烁,在LED熄灭前一直待机。(最长45秒)LED不熄灭时,请复位CPU模块。当再次发生相同情况时,有可能是CPU模块硬件异常。请联系我司工程师对应。

5、确认到RUN LED与ERR LED熄灭后,请执行CPU模块重新启动或复位。

6、RUN LED和ERR LED缓慢闪烁,等待直到LED变为OFF。(最长90秒)

7、PWR LED会亮灯,通过工程工具的模块诊断(CPU诊断)画面确认F/W版本是否已更新。

8、请执行CPU模块电源OFF,取出SD存储卡。请从取出的SD存储卡上删除固件更新文件。固件更新完毕。

四、注意事项:

1、执行固件更新前,请备份程序及参数等各数据。

2、请确认固件更新文件适用机型,从正规渠道获取相应固件更新文件。若适用机型不匹配时,则无法执行固件更新。

3、将CPU模块的固件版本更新至1.100或更高版本时,请使用生产编号17X****以后的CPU模块。

4、请勿更改固件更新的数据(文件夹以及文件名称)。

5、正在执行固件更新时,切勿关闭电源或进行复位操作。否则可能导致程序丢失等问题。

6、正在执行固件更新时,请勿取出SD存储卡。若在完成前取出,可能会发生固件更新失败。

7、固件版本可以升级也可以降级,方法相同。

以上便是FX5U版本升级的相关内容,工程师若初次使用,建议向我司做售前、售后咨询:0755-82984881。