PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 87605|回复: 0

[西门子] 西门子 S7-1200 模拟量转换

[复制链接]
发表于 2024-3-28 20:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式




西门子 S7-1200 模拟量转换

在PLC 编程中,遇到最多的就是将现场的模拟量信号转化为实际的工程值,如将0~20mA / 4~20mA / 0~10V等现场变送器的电流或者电压信号转化为 0~10MPa,0~100℃等工程值,对于西门子 S7-300/400,可以使用 FC105 / FC106 来实现转化,对于 S7-200/SMART200 可以使用SCALING 库程序就行转化,当然也可以根据相应的转化关系自己写更加符合现场要求的,具有更多功能的子程序,FC/FB块,那么对于新手如何使用博图 TIA 快速实现呢???



第一种方法:自己编写程序进行转化

大家都知道模拟量转化的通用公式是:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl

Ov: 换算结果,如温度的工程值50℃;

Iv:换算对象,为模拟量模块采集上来的值;

Osh:换算结果的高限,如100℃;

Osl :换算结果的底限,如0℃;

Ish :换算对象的高限,如27648;

Isl : 换算对象的低限,如0;



然后使用 CONVERT 和 CALCULATE 指令来完成,CONVERT用来将模拟量模块采集的数据 0~27648 的 int 类型转化为实数类型 Real , 如图:



然后使用将转化后的实数使用 CALCULATE 进行数学运算,即根据公式 : Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl ,如图写入公式:



这样自己编写的程序就可以实现模拟量信号转化为工程值,当然也可以加入对信号的处理,如对信号的处理,小于0或者大于27648进行直接赋值为0或者27648,以及进行报警处理等。

第二种方法:使用“ SCALE_X ” 和 “ NORM_X ” 指令来转换模拟量值

SCALE_ X 为“缩放” ,NORM_X 为“标准化”。功能块位于 TIAPortal指令的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 帮助。若要取得某个功能块的在线帮助。

计算公式:

SCALE_X_OUT = [(NORM_X_VALUE - NORM_X_MIN)/(NORM_X_MAX - NORM_X_MIN)] * (SCALE_X_MAX - SCALE_X_MIN) + SCALE_X_MIN

NORM_X中,上下限分别为 MAX=27648 和MIN=0 ,SCALE_X中量程转化后对应于 MAX=80 和 Min=0。输入值为整数数据类型,量程转化后输出值为实数数据类型。NORM_X_VALUE对应模拟量模块采集的值。



至此,西门子博图 TIA 平台上的模拟量转化讲解完了,具体应用需要根据现场要求就行,这里只是简单的量程转化,实际应用了需要对输入信号进行提前处理如滤波处理等,做相关的报警处理。

(内容来源网络,版权归原作者)

免责声明:如涉及版权,请联系删除!任何人和机构不承担相关的法律责任。

推荐阅读:

公开课录像回放【S7-200smart与西门子V20变频器MODBUS通讯】

工程师为什么不容易找女朋友?看看你中了没。

初级工控人VS高级工控人

和电气工程师谈恋爱什么感觉?

公开课录像西门子S7-300/400 STL语言间接寻址(16位指针、32位指针)

做工控怎么样?轻松吗?赚钱吗?统一解答!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 14:58 , Processed in 0.049671 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表