在上一篇的文章中,我们提到S7-200SMART系列PLC中modbus库指令的意思,这一篇文章中,我们就来简单的说一下这些指令的应用,如何使用这个指令来搭建一个MODBUS通信的框架程序。

我们以一个简单的例子来说,在技成的西门子学习箱中,配有一个海普蒙特HD09的单相变频器以及S7-200SMART系列的PLC,我们通过这个200SMART系列的PLC以modbus  RTU的通信协议,来实现对变频器的运行控制、修改运行频率控制,以及读取一些参数的通信功能。学习箱如图所示:



要完成这个控制,首先需要对变频器中的参数进行设置,主要设置变频器中的控制命令的来源,运行频率的来源 ,及相应的通信参数(参数的设置查看变频器的说明书)在这里主要设置的参数如下图所示:

命令源选择:



通信参数设置



参数设置好后,可以进行PLC程序的设计,如下所示:

初始化程序:



读取变频器中的输出频率:



读取输出电压、输出电流:



运行命令控制:



修改频率:



最后一条MBUS_MSG指令的使能条件用于激活第一条MBUS_MSG的使能,使其能够循环进行执行。

此程序为一个结构框架程序,仅供参考,如有不对之处请指正。