PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 7537|回复: 0

[西门子] 如何根据项目的大小来确定 西门子S7-300 存储卡的大小?

[复制链接]
发表于 2024-3-27 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式


想学好PLC必看的几本书

(电子书链接下载)



  MMC卡是FEPROM卡,用于S7-300CPU,在每个项目选择一款合适的MMC十分重要,太大了浪费,小了影响系统的稳定运行.

    为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:

    1)首先归档STEP7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。

    2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC>ModuleInformation>Memory"。在此,在"LoadmemoryRAM+EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。

    3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。

    S7-300CPU的MMC卡型号如下:

    64KB6ES7953-8LF11-0AA0

    128KB6ES7953-8LG11-0AA0

    512KB6ES7953-8LJ11-0AA0

    2MB6ES7953-8LL11-0AA0

    4MB6ES7953-8LM11-0AA0

    8MB6ES7953-8LP11-0AA0

想学好PLC必看的几本书

(电子书链接下载)
(本文系网络转载西家传动,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们确认后立即更正或者删除有关内容!任何人和机构不承担相关的法律责任。)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 17:55 , Processed in 0.047886 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表