[西门子] 一篇文章告诉你!西门子S7-200SMART如何做设备倒数计时停机

[复制链接]
发表于 2024-3-27 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读
现在设备很多都需要做长时间定时停机,普通定时器能实现的时间很短,那么可以自己做一个库来实现这个控制要求。本文章会详细介绍创建倒数定时器库,一招教你解决这个烦恼。

01指令库调用

调用库如图1所示,库指令使用注意事项如下:

1、Write引脚需要使用沿脉冲触发,在使用条件时注意加一个沿脉冲;

2、设定天数(IN_D)设置数值不要设成负数;

3、设定小时(IN_H)设置范围为0-23;

4、设定分钟(IN_M)设置范围为0-59;

5、剩余时间数值(OUT_D、OUT_H、OUT_M、OUT_S)引脚不能不能手动赋值干扰,调试外可以修改Accumulated_S(累积秒数);

6、Accumulated_S 累计秒数;

7、P_Byte 沿脉冲状态字节,bit0为沿脉冲信号,bit1为脉冲临时变量,可以忽略;

8、ED_Byte 定时器状态字节,bit0为Error输出(V49.0),bit1为Done输出(V49.1);

9、Temp_1为临时变量,可忽略;

10、Run_Time 引脚接通,倒数计时开始,记住定时开始之前需要先执行一次Write写入,Write写入会计算总秒数,然后把Accumulated_S(累积秒数)清零;

11、使用过程中EN要接通,否则无法正常使用库。



▲图1▲

02Countdown指令库编写

重复调用的库,需要变量建立的正确,否则多次调用无法正常运行,如果你这边对建立库不太会,你这边可以先去看一下这方面的课程学习一下。

1、形参变量表建立

变量表建立如图2所示,每个变量表的作用可以看注释说明,这里不做介绍。



▲图2▲

2、Countdown形参子程序

Countdown子程序每一段程序都有注释讲解,这里就不做过多的说明,如图3—图7所示。



▲图3▲



▲图4▲



▲图5▲



▲图6▲



▲图7▲

03DIV_QR指令库编写

1、形参变量表建立

变量表建立如图8所示,每个变量表的作用可以看注释说明,这里不做介绍。



▲图8▲

2、DIV_QR形参子程序

DIV_QR子程序每一段程序都有注释讲解,这里就不做过多的说明,如图9所示。



▲图9▲

//
总结
通过设定时间,触发Write引脚写入设定值,接通Run_Time,时间开始计时,时间到了以后Done输出。