WinCC 从 V7.0 SP2 版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱 FX3U、Q 系列 PLC 进行以太网通讯。本文档主要介绍了 WinCC 和三菱Q 系列以太网通讯的组态步骤。

测试环境为:

上位软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA

编程软件:GX Developer V8.86Q

CPU模块:Q04UDEHCPU

以太网模块:QJ71E71-100

通讯电缆:直连网线





第一部分

WinCC 连接CPU集成的以太网口

1、通过 UDP 协议通讯

PLC 组态步骤

(1)新建项目,选择相应的 PLC 型号:



(2)选择“PLC 参数”:



(3)在“内置以太网板设置”下设置 IP 地址、通讯格式及是否允许写入:



(4)点击“开启设定”设定协议,此处选择 UDP,并设定 PLC 通讯端口(此处是 16进制)



(5)下载 PLC 程序及参数:



WinCC 设置步骤

(1)在 WinCC 项目中加载驱动“Mitsubishi Ethernet”:



(2)在 Mitsubishi Q 系列下创建新的连接:



(3)设置连接参数:

注意,端口号为 PLC 的通讯端口(十进制),网络编号和 PC 编号默认即可。



(4)在连接下创建变量:



2、通过 TCP 协议通讯

PLC 组态步骤

(1)设置 PLC 内置以太网端口参数如下:



(2)下载 PLC 参数:



WinCC 设置步骤

(1)WinCC 连接参数,选择“TCP”:



第二部分

WinCC连接扩展以太网模块通讯

1、通过 UDP 协议通讯

PLC 组态步骤

(1)新建项目,选择相应的 PLC 型号:



(2)配置扩展的以太网模块:



(3)设置网络参数,点击“网络参数”,然后点击弹出窗口中的“Ethernet/CC IE/MELSECNET”:



(4)根据实际情况设置以下参数:



(5)设置 IP 地址、数据格式以及是否运行写入:



(6)设置通讯协议、通讯端口及 WinCC 的 IP 地址、端口:



(7)下载 PLC 参数:



WinCC 设置步骤

(1)WinCC 创建连接:



注意:网络编号和 PC 编号可以对应 PLC 中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为 0,PC 编号为 255)。此处端口号设定需要注意(扩展的以太网模块使用 UDP 协议时):当 WinCC 连接 Q 系列 PLC 扩展的以太网模块使用 UDP 协议时,此处端口号需要设为 5000 或 5001(不论 PLC 端口设为多少)。

2、通过 TCP 协议通讯

PLC 组态步骤

(1) PLC 通讯协议设置:



WinCC 设置步骤

(1)WinCC 连接参数:



注意:网络编号和 PC 编号可以对应 PLC 中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为 0,PC 编号为 255)。此处端口号为 PLC 的端口号(十进制),但需要注意(扩展的以太网模块使用TCP 协议时):当 WinCC 连接 Q 系列 PLC 扩展的以太网模块使用 TCP 协议时,PLC 端口号不能设为 1388(十六进制)和 1389(十六进制),否则通讯不上。