PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 86198|回复: 0

[西门子] 工控安全研究之—S7-200 SMART与WinCC OPC通讯

[复制链接]
发表于 2024-3-25 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.硬件软件需求

硬件:

① S7-200 SMART CPU
② PC 机(带普通以太网卡)
③ 交换机、以太网线

软件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3
② STEP 7 V5.5 SP4
③ SIMATIC NET V8.1
④ WINCC V7.0
⑤ 操作系统 WIN 7 64位 专业版

2.STEP7软件组态PC Station的步骤

2.1、在 STEP7 中新建项目,插入PC站点
打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”, PC站的名字为:“SIMATIC PC”,如图所示。


2.2、进入组态配置PC站点硬件组态

双击组态进入PC 站点硬件组态界面,分别插入OPC Server和IE General,如图所示。



2.3、配置网络连接

通过点击工具栏右上角网络配置图标进入网络配置,然后在 NetPro 网络配置中,鼠标右键 OPC服务器,选择“插入新连接”。在弹出的“插入新连接”对话框中选择连接伙伴为“未指定”,连接类型为“S7 连接”,如图所示。





3.创建PC站点

3.1、配置网络连接
进入 PC Station 硬件机架组态界面,分别在插槽中添加OPC服务器和IE通用。然后命名 PC 站点,该名字需要与 STEP 7 硬件组态中的“SIMATIC PC”的名字一致。



4.下载PC站点

4.1、设置 PG/PC 接口

在 STEP7 软件中,通过“选项”>“设置PG/PC 接口”进入设置界面,如图所示。



4.2、使用STEP7软件下载PC Station组态

STEP 7 软件中,选择相应的 PC Station 站点,点击下载图标,下载 PC 站点项目组态,如图所示。



5.OPC Scout测试

5.1、添加变量
打开OPC Scout V10,双击OPC.SimaticNET,点击 New Definition来添加一个变量,并为变量选择数据类型、起始地址、数据长度 ,如图所示。



5.2、观察通信结果及质量将创建好的 Item 拖放到 DA view 中,进行变量监控,如图所示。


6.WINCC添加OPC驱动及测试

6.1、添加新的驱动
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键选择“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。





6.2、创建画面并监控变量
WINCC 中新建画面,并添加“输入/输出 域”,并为其选择 OPC 变量,然后运行测试,如图所示。




Andisec

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 13:24 , Processed in 0.045123 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表