PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 50020|回复: 0

[其他] 手把手教你|AB-Logix5000_V16到Studio5000 _V33的RSNetWork V26网络规划-操作法

[复制链接]
发表于 2024-3-16 09:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

JZGKCHINA工控技术分享平台

一、

概述
在维护维修过程中,考虑到PLC主控制系统稳定性、系统弊端等因素,于是对PLC主系统升级改造。PLC主控制系统升级,下位程序由V16版本升级到V33版本,程序开发软件使用的是罗克韦尔的Studio 5000 Logix Designer V33版本(图1);网络规划软件使用的是RSNetWork V26版本(图2);此次PLC主系统升级涉及的C网网络,采用RSNetWork ControlNet进行网络规划。

图1 Studio 5000

图2 ControlNet

二、

操作方法
操作方法(C网网络规划):1、打开RSNetWork ControlNet准备对C网网络规划,点击File→New(图3);

图3 ControlNet2、在弹出的对话框中,选择ControlNet Configuration(图4),对C网网络配置;

图4 C网配置3、选择Online在线(图5);

图5 在线
4、找到对应的E网模块地址,选择ControlNet点击OK,主机架E网模块地址为:192.168.0.10,C网节点地址04至07,首先规划节点地址04下设备(图6);

图6 选择C网5、C网连接正常会扫描出ControlNet网络下的C网节点地址04下的硬件设备(图7);

图7  扫描出的设备
6、点击Enable Edits使能编辑(图8);

图8 使能编辑7、在弹出的对话框“在线/离线不匹配”中选择使用离线数据,点击OK进行下一步(图9);

图9 使用离线数据8、开始浏览网络(图10);

图10 浏览网络
9、浏览后的网络设备(图11);

图11 浏览后的设备10、点击菜单选择属性(图12);

图12 选择属性11、在网络属性网络参数界面,设置网络更新时间、根据扫描出的节点地址设置最大地址、A/B介质冗余、网络名称后点击确定(图13);


图13 网络参数设置12、然后选择下载到网络(图14);

图14 下载13、注意:点击是保存ControlNet网络,否则会放弃对网络范围配置所做的所有更改(图15);

图15 保存更改14、保存配置,优化和重写所有C网设备,点击OK(图16);

图16 保存配置15、高版本的RSNetWork ControlNet会主动提示设备模式错误,手动更改控制器模式为远程编程模式后点击重试(图17);

图17 设备模式提示16、继续下载网络配置(图18);

图18 下载中17、按照步骤分别对C网节点05、06、07下挂设备进行网络规划;18、下载C网配置文件完成后,将控制器模式改为远程运行(图19);

图19 远程运行19、网络规划完成前和后的硬件状态,至此网络规划完毕(图20、图21)。

图20 规划前

图21 规划后
三、

效益说明
此操作法是在工程项目调试工作中总结提炼出的具有普及价值的先进操作方法,为维护人员对罗克韦尔新出产的PLC硬件配置、C网网络规划提供了高效快捷的操作方法,为日后PLC升级改造项目提供了参考平台,应用后效果显著。



2023年10月

1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课

2.贝加莱直播课程:已更新45课

3.PKS快速入门:初级&中级-全
4.剑指工控经典公开课:已更新35课5.新品推荐&专家课堂:35课



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 16:18 , Processed in 0.044292 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表