发表于 2024-3-15 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
01

检修型号

本次收到问题反馈的是三菱触摸屏系列产品,型号为GS2110-WTBD。

客户反映机器在接通电源后,屏幕仍保持黑屏状态,无法使用,送至海亿维修部门进行检修。







02

测试故障

技术工程师为该触摸屏通电源:


万用表显示该处电压为24伏,表示电源已成功接通。


但触摸屏屏幕始终处于黑屏状态,轻敲仍没反应。



03

明确故障部件

工程师将触摸屏拆开检查内部部件。



内部各零件的电压均正常。





用指腹触摸电板,能感受到温度,证明主板正常运行。


04

进行维修

确定主板不存在故障,说明是触摸屏屏幕损坏。工程师将正常运行的触摸屏屏幕与其进行了更换。



再次接入电源。



显示屏已经可以正常显示。





至此,我们的维修工作就已经完成了最重要的步骤。接下来就是进行打包、发货,将维修好的产品送回到客户手里了。