PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 76517|回复: 0

[其他] AB资讯 | AB PLC与西门子S7-1200以太网通信

[复制链接]
发表于 2024-3-14 07:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式



前言:在项目实际应用中,经常会遇到两个不同厂家的PLC需要互联进行通信交换数据,由于各自的通信协议有所不同,实现起来的难度较大,通常的做法是借助第三方的网关。本文介绍的是AB PLC与西门子S7-1200直接互联,不借助网关,通过编程方式实现以太网通信。

AB PLC端

1.  Socket接口


    Logix5000控制器使用Socket接口,通过EerthNet/IP模块与不支持EerthNet/IP应用程序协议的以太网设备(如条形码扫描仪、RFID读卡器或其他标准以太网设备)进行通信。

    Logix5000控制器程序通过MSG指令与Socket对象通信,对Socket对象的MSG请求与大多数计算机操作系统中的Socket API调用类似,Socket对象服务允许您打开连接、接受传入连接、发送数据和接收数据。


2.  支持Socket应用的模块


    1756-EN2T

    1756-EN2TR

    1756-EN2F

    1756-EN3TR

    5370,5380,5580 Controllers


3.  TCP通信协议流程

(1) TCP客端户建立TCP通信流程



(2) TCP服务端建立TCP通信流程



4.  MSG编程

(1) 建立Socket,即建立一个Socket编程对象,MSG类型选择CIP Generic.



(2) 打开连接,让S7-1200能连接到该Socket,Service类型选择OpenConnetion.



(3) 接受连接,从该Socket连接到S7-1200,Service类型选择AcceptConnetion.



(4) 从Scoket读取数据,即从该接口接受S7-1200发送过来的数据,Service类型选择ReadSocket.



(5) 从Scoket发送数据,即从该接口发送数据到S7-1200,Service类型选择WriteSocket.



(6) 删除Scoket,通信完成后需要释放该Scoket接口,Service类型选择WriteSocket.



(7) 编写通信程序.



S7-1200端

编程程序



通信视频



结束语:

本文只是介绍了AB PLC与西门子PLC直接互联进行以太网通信的方法,如何具体编程请参考《ENET-AT002C-EN-P》手册和博途编程手册.

     

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 18:17 , Processed in 0.045276 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表