1.OMNICORE控制柜在升级到RW7.6后,若机器人购买了选项3066-2 CC-Link IE FB Device,则机器人控制柜支持CCLINK-IE

2.OMNICORE系统的IO配置均需通过RobotStudio

3.进入配置-主题Communication下,Firewall Manager,根据需要,将希望使用CC_LINK_IE的网口配置为Yes


4.进入主题I/O下,修改输入输出字节数


5.PLC端配置CCLINK IE,可以参考https://jingyan.baidu.com/article/148a192190269b0c70c3b123.html,关于ABB机器人的CCLINK IE描述文件,可以进入如下路径 C:\ProgramData\ABB\DistributionPackages\ABB.RobotWare-7.6.0\RobotPackages\RobotControl_7.6.0\utility\service\CSPPLUS

获取0x10B4_OmniCore_0x0001_en.cspp 文件。