一、

概述
在维护维修过程中,考虑到PLC主控制系统稳定性、系统弊端等因素,于是对PLC主系统升级改造。PLC主控制系统升级,下位程序由V16版本升级到V33版本,程序开发软件使用的是罗克韦尔的Studio 5000 Logix Designer V33版本(图1);网络规划软件使用的是RSNetWork V26版本(图2);此次PLC主系统升级涉及的C网网络,采用RSNetWork ControlNet进行网络规划。

图1 Studio 5000

图2 ControlNet

二、

操作方法
操作方法(程序转换):1、按照项目要求更换主从机架模块完毕后,检查无问题上电(图3);

图3 升级后的模块2、使用FactoryTalk Linx Browser扫描主站设备(图4),依次查看C网子站设备(图5),对比现场C网网络连接顺序、模块插槽硬件顺序,确认是否一致;

图4 主站设备

图5 子站设备
3、使用Studio5000打开已备份的V16版本最新程序;4、打开项目文件时弹出提示框,点击改变控制器(图6);

图 6 打开项目5、按照扫描出的主站设备,更改CPU型号后点击OK(图7);

图 7 更改CPU6、弹出对话框,提示信息“将控制器类型从1756-L62更改为1756-L73……”,点击Yes(图8);

图 8 提示信息7、开始转换项目(图9);

图9 转换项目
8、等待大约5分钟,项目转换完毕,查看有无故障信息(图10);

图10转换完毕9、按照扫描出的主站设备,更改C网模块型号,首先更改节点4的C网模块型号、版本号(图11);

图11 节点410、点击“Change……”,按照扫描出的硬件型号和版本号,对这里进行更改(图12);

图12 改型号版本号11、检查核对更改成功后的模块信息(图13);

图13 改后的模块12、按照扫描出的主站设备,重复步骤9和10,依次更改C网模块型号、版本号,涉及升级的C网和E网模块信息需要全部更改,更改完毕后保存程序(图14);

图14 全部模块信息13、验证项目是否有错误信息(图15);

图15 验证14、查看验证信息有无错误(图16);

图16 验证15、查看项目无错误后,下载到CPU,项目下载完毕后,准备进行C网网络规划。
三、

效益说明

此操作法是在工程项目调试工作中总结提炼出的具有普及价值的先进操作方法,为维护人员对罗克韦尔新出产的PLC硬件配置、C网网络规划提供了高效快捷的操作方法,为日后PLC升级改造项目提供了参考平台,应用后效果显著。