PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 85340|回复: 0

威纶通触摸屏与三菱变频器通讯案例,经验分享!

[复制链接]
发表于 2024-1-26 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”

小编今天整理了1117例三菱PLC项目实操案例,里面包含了各行各业的一些经典项目应用,喜欢的朋友扫码免费领取学习!









一、动作描述

1. 实现变频器的正反转,频率的读写;

二、硬件设备

1. 威纶通触摸屏 :MT6071IP

2. 三菱变频器E700系列

三、软件

威纶通触摸屏软件:



四、软件操作步骤

第一步:
双击打开触摸屏软件图标,打开软件。



第二步:
新建工程 如图1,型号选择MT6000\8000系列



图1

第三步:
点击图1位置,如图2新建工程



图2

第四步:
如下图3,选择具体型号。



图3

第五步:
如图4,点击新增按钮1,选择MODBUS RTU 驱动



图4

第六步:
如图5 注意通讯参数,变频器和触摸屏双方参数设置一致,否则通讯不上。



图5

第七步:
如图6 编辑画面



图6

第八步:
如图7   选择背景颜色



图7

第九步:
如图8  添加标题



图8

第十步:
如图9  添加多状态开关,三菱变频器的MODBUS地址需要减去40001;

如控制启停地址是40009减40001,实际地址就是8,其他的MODBUS地址同样的计算方法.正转 反转 停止,都是多状态开关,设置常数即可,如图10,具体参考变频器手册 ,有具体说明。



图9

第十一步:
如图10  单击1,然后填写对应的功能,最好对应变频器的手册填写。



图10

第十二步:
如图11,可以更改控制按钮的显示属性。



图11

第十三步:
如12,创建数值元件,参数写入按钮



图12

第十四步:
如图13  填写具体参数,



图13

第十五步:
如14,设置数字格式



图14

第十六步:
如图15创建输出频率数值元件



图15

第十七步:
如图16,设置数据格式,



图16

第十八步:
如图17  创建输出电流数值元件



图17

第十九步:
如图18,设置数字格式



图18

第二十步:
如图19,创建输出电压数值元件



图19

第二十一步:
如图20,设置数字格式



图20

第二十二步:
界面如图21 ,保存并下载到触摸屏



图21

五、变频器参数设置与接线,MODBUS 地址的换算

1.参数设置 如图22,变频器设置完参数需要重启一下。



图22

2.MODBUS 地址换算 下图23



图23



图24

图24 为控制输入命令定义

Bit0=1  Bit1=1  Bit2=1

当Bit0位为1,停止指令。

当Bit1位为1,二进制为0010,转换成十进制为2,正转指令。

当Bit2位为1,二进制为0100,转换成十进制为4,反转指令。

3.接线



图25 变频器接线图



图26触摸屏接线图

变频器的35短接接到触摸屏COM2端口的DATA+。46短接接到触摸屏COM2端口的DATA-。如果通讯失败,交叉一下DATA+和DATA-接线。

总结

1.需要注意参数设置,和MODBUS地址换算。

2.接线要正确。

3.变频器和触摸屏参数设置一致。

文章来源:技成培训网原创,作者:贺东歌;未经授权禁止转载,违者必究!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 16:57 , Processed in 0.048539 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表