PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 57909|回复: 0

[西门子] ABB机器人与S7-1200PLC profinet通信

[复制链接]
发表于 2024-1-22 12:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 所需硬件

笔记本一台(装好博图V15)

ABB机器人一台(带profinet选项,带GSD文件包)

1200PLC一台

网线3条

交换机1台

准备好硬件以后用网线将PLC,机器人,交换机,电脑连接起来如下图:



二. PLC端操作如下

1.打开博图V15组态画面拖入一台1200PLC



2.点击PLC的网口设置IP地址如图192.168.10.1



3.安装ABB机器人GSD文件(1工具,2选项,3管理通用站文件描述,4选择GSD文件所在位置5安装)图4



4.添加机器人设备(1其他现场设,2profinet IO,3 I/O, 4 ABBROBOTICS,5robot device,6basic v1.3 7拖入网络视图)图5



5.将PLC和机器人的网口用线连接起来。图6



6.双击机器人设备网口将机器人的IP设置为plc的同一网段图7



7.并配置发送与接收数据包,这里选择发8个字节,收8个字节。图8



8.查看映射地址图



映射地址为 PLC端的IB100到IB107 对应机器人端的QB256到QB263机器人端的IB256到IB263 对应PLC端的QB100到QB107

9.编写PLC端的发送和接收程序。图10



将PLC端IW100发送到机器人的QW256

PLC端IW102发送到机器人的QW258图11



将机器人端发送过来的数据会接收在QB100里面,到此PLC端设置已经全部完成。

三、机器人端设置如下:

1:设置IP地址;

控制面板,配置,主题,communication,IP setting,显示全部,ProfiNet work,编辑,设置对应IP地址192.168.10.2图12













2:建立通讯板卡添加PN从站

控制面板,配置,主题,I/O,PROFINET Internal device ,显示全部,添加,使用来自模板的值,选择PN-internal-device,input size 修改值为8(一个字节),output size 修改值为8(一个字节),确定。图13











3:设置组输入,组输出,

控制面板,配置,主题,I/O,signal,添加,地址0-15,16-31.图14

















以上就是机器人的全部设置,完成以后就可以和PLC通信了

文章作者李林涛

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

热文推荐

专业长文 | 机器人激光切割—光与火之歌

专业长文 | 机器人总装玻璃涂胶方案

专业长文 | 机器人弧焊自动化

限时下载 | 全网最全PLC资料大全

工业机器人项目对接

招聘求职、技术服务

请找优快工服

24小时全国客服热线:027-84858667

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-11 13:10 , Processed in 0.047209 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表