方案介绍


本方案以433MHz自主无线通信方式,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2。

采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。

FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。

三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换,其中一台为主站,其余的为从站。

N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。

数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。

「PLC」 三菱FX3U (FX3U-485BD) 「无线终端」 DTD435M2「测试环境」 如下图




PLC程序说明


将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。

这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。

注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。

N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。


主站程序说明


N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。




从站程序说明


从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。

按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。