PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 985|回复: 4

【讨论】西门子S7-300PLC与模拟屏串行通信

[复制链接]
发表于 2010-2-28 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1?引言   模拟屏能简单、明了地反映现场的实时数据和状态信息,应用十分广泛。为了使现场信息及时、准确、动态地显示在模拟屏上,要求数据采集设备和模拟屏之间进行通信。   现场信息量比较大,如果每个信号都独立连接到模拟屏,信号线数量多、耗线多,不经济,走线不便,故障率高,采用串行通信可克服以上缺点。   现在通信方式多种多样、速度越来越快,但串行通信在控制范畴一直占据着极其重要的地位。它不仅没有因时代的进步而淘汰,反而在规格上越来越完善、应用越来越广,长久不衰。与并行通信相比,它传输速度慢(并行一次传8位,串行传1位),但并行通信数据电压传输过程中,容易因线路因素使标准电位发生变化(常见的电压衰减、信号间互相串音干扰)。传输距离越远,问题越严重、数据错误越容易发生。相比之下,串行通信处理的数据电压只有一个标准电位,数据不易漏失。   常用的串行通信有两种,一种为rs232,另一种为rs422/485。工业环境常会有噪声干扰传输线路,在用rs232进行数据传输时,经常会受到外界电气干扰而使信号发生错误。rs232串行通信的信号标准电位是参考接地端而来的,干扰信号在原始信号和地线上均会产生影响,原始信号加上干扰信号后,依然传送到接收端,而地线部分的信号则不能传送到接收端。因此,信号便发生了扭曲。rs422/485传输的是差分信号,在发送端分成正负两部分,到达接收端通过相减,还原成原来信号,两条信号线受到的干扰的程度相同,这就防止了噪声干扰。本文以plc和模拟屏通信为例介绍通过rs485实现点对点串行通信。   2?模拟屏的通信规约及设备   (1)?通信规约   rs232c/485串行口:速率9600bps,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位;传输报文内容以字节为单位,在信道中的传送顺序是:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送;数据格式为16进制数;异步通信。   (2)?设备   开关量处理器;开关量指示灯;模拟量处理器;模拟量显示器;时钟;通信处理器;中央控制器。   3?信息传输途径设备和功能   (1)?途径:数据采集通过plc完成,plc向模拟屏传输数据,控制模拟屏状态。rs485连接图如图1所示:   ?   图1?rs485连接电缆图   (2)&nb<BR>.....<A HREF="http://doc.plcjs.com/doc_jq/SiemensSkill/2009-1/3/091321085548193.htm" target="blank"><B>查看全部</B></A>
<BR><I>以上是引用“<A HREF="http://doc.plcjs.com/doc_jq/SiemensSkill/2009-1/3/091321085548193.htm" target="blank">西门子S7-300PLC与模拟屏串行通信</A>” 时间:2009-2-25 9:13:00</I><BR>我把这内容收藏,可按上面提示:收藏本页到后台,以便以后查阅,加入收藏。我点后不知在那里能找到?这个后台是那里?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 21:58:00 | 显示全部楼层
通俗易懂???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 18:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,增长知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-30 08:11:00 | 显示全部楼层

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-1 22:15:00 | 显示全部楼层
顶顶顶???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 16:59 , Processed in 0.049049 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表