[交流讨论] E5CN可以和台达人机直接485通信吗?

[复制链接]
发表于 2012-5-29 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这有一块E5CN-R2H03T-FLK表和台达人机DOP-AS35,我想让它们485直接通信,我没连接PLC,可行吗?我一直没做过通信方面的,不懂,请教各位了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-29 14:28:46 | 显示全部楼层
可以直连的,如果是modbus的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-29 16:07:06 | 显示全部楼层
loveplc 发表于 2012-5-29 14:28
可以直连的,如果是modbus的话

谢谢回复,是MODBUS协议,是不是要在HMI人先设一个通信宏呀?有没这方面教程?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-29 16:34:28 | 显示全部楼层
台达屏通信连接里没有OMRON温控表选项,是不是要先在人机里建一个通信宏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-31 21:00:00 | 显示全部楼层
可以写宏来读取温控器的数据的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-10 13:59:04 | 显示全部楼层
深圳研通科技​szyantong
RS-232转RS-485转换器,rs485集线器(485HUB),rs485中继器,TCPIP转RS-232/485,光纤转232/485(光猫),数字视频光端机系列,usb转232/485接口转换器
回复 支持 反对