控制柜制冷的原则

1、在控制柜内安装的元器件的所有耗能不能超出致冷机的特别制冷功率 (根据制冷机的特征曲线值)。

2、制冷机的安放需尽可能远离污染的环境。

3、控制柜需密封, 为避免周围环境空气的渗入。

4、最低的机柜温度不一定是最好的, 预设值 (35 摄氏度) 是个使用寿命和累积冷凝水之间不错的平衡点。

5、使用柜门定位开关防止在柜门打开状态下制冷运行, 以及将产生的大量冷凝水。

6、空调机之间的距离以及和墙壁间的距离至少要达到 200 mm。

7、空调机需配备滤网, 如果运行环境内充满灰尘或被污染。空气中如果含油成分8需配备金属滤网。其他选择, 可推荐使用带防污的纳米涂层的冷凝器翅片。原则上, 这样的空调机在特别恶劣的环境中不需要安装滤网也能运行。

滤网需要定期清洁以及替换。

8、为了确保冷凝水的正常排放, 这里需要注意操作守则里的各项指示。

注意元器件的上下通风空间。

9、为了避免热量块的形成, 必须保障运行元器件里有足够的环流。

10、注意控制柜内有足够的空间安置文件。

11、元器件从下往上用冷却风穿流。

12、冷风不定向, 不直接对准工作的元器件。

13、元器件自带换气扇, (通风机或者䓌向换气扇) 需注意气流方向。

.空调元器件的选择参数















本文内容节选自 -项目规划工具书工业控制柜-散热