PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 2170|回复: 1

[交流讨论] 【讨论】台达PLC通讯应用范例之二(RS指令)

[复制链接]
发表于 2010-2-28 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达PLC 通讯应用范例之二(RS指令)? 对于不是标准MODBUS协议的设备,台达PLC提供RS指令实现通讯控制,但前提是被控设备的通讯协议是公开的,且要有RS485通讯口。下面是对采用USS通讯协议的SIEMENS MM420变频器的通讯控制范例。  
500)this.style.width=500;" border=1>以下是对《台达PLC 通讯应用范例之二(RS指令)》的回复:?? ????
500)this.style.width=500;" border=1>????
500)this.style.width=500;" border=1>????
500)this.style.width=500;" border=1>????
500)this.style.width=500;" border=1>????
500)this.style.width=500;" border=1>????好,楼主辛苦了,顶一下希望还有好的程序示例????谢谢 ????谢谢楼主,辛苦了,写的很好!支持一下????受益非浅.谢谢????我有点问题想请教:假设:发送控制字为0000H 频率0000H变频器是否有回应.如果有回应是否就是变频器当前的状态字和频率值 ????没有回应。因为要通过PLC进行通讯控制,必须将控制字的BIT10设置为ON,所以,发送的控制字不能是0000H.测试的实际结果也是这样的。 ????楼主你好:有没有试过跟科比F5系列的变频通讯?有空试试啊! ???&
.....查看全部

以上是引用“台达PLC通讯应用范例之二(RS指令)” 时间:2006-7-24 12:17:00
谢谢楼主!我是初学PLC的新手,前面讲的例子也很好懂,非常感谢!我想问一个问题,通讯最后效验码(BCC)我知道是前面的字节异或,但求异或的结果,我是把前面的16#数全部转化为2#数后,然后再一个个异或,得到结果后,再转换为16#数,这样非常困难,我想请教前辈是怎么转换的,不胜感激!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-28 22:45:00 | 显示全部楼层
求教各位前辈,PLC通信效验码之异或指令转化过程如何?敬请各位前辈指教!小生有礼了。???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-18 20:58 , Processed in 0.042915 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表