PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 75|回复: 0

WinCC7.5如何离线添加PLC变量?看看老师傅怎么操作!

[复制链接]
发表于 2024-6-7 09:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

点击上方蓝字关注我们,了解更多内容


导读













从WinCC V7.4SP1版以后,TIA Portal软件中组态的PLC变量,可以直接从TIA Portal软件中导出,离线加载到相应的WinCC项目中。下面让我们看看如何操作吧!


01
下载并安装导出工具

先在浏览器中打开以下链接,此链接中提供了导出插件,请根据您所使用的TIA Portal版本下载对应的插件。

链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109748955


如下图所示:

本例安装博途为V17版本,故此下载该插件的版本也应为V17;另外下载该插件需要登录西门子官方账号,若没有请先进行注册。具体注册流程不在此赘述!


下载好插件之后,安装也只需要点击下一步即可,直至软件安装完成。


02
从博途导出变量

1、在项目中查看PLC的变量,如下图所示:


2、然后选择项目名称,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“Export to SIMATIC SCADA”,如下图所示:


3、选择导出文件路径后,点击“Export”导出文件。将导出的文件拷贝到安装WinCC7.5的电脑上(本机无需多此一举)。


03
导入变量到WinCC

1、打开WinCC项目的变量管理器,选择需要导入变量的连接,点击鼠标右键,在弹出菜单中依次选择“AS符号”->“从文件中加载”。如下图所示:


2、在文件选择窗口中选择之前导出的zip文件,点击“加载”按钮。在弹出的加载页面中,选择需要导入的变量,在“访问”复选框打钩。如下图所示:


3、变量将自动导入到变量列表中,如下图所示:


总结:

以上就是整个WinCC7.5如何离线添加PLC变量全部过程,本例使用WINCC版本为7.5SP2,另外需注意DB块中必须勾选“在HMI工程组态中可见”才能在WinCC读到变量,若内容如有错误请联系我们(技成科技—技术支持中心)。

来源:技成培训网,作者:技成-罗浩,未经授权不得转载!


扫码回复『hvzd

领取PLC经典案例与源程序



推荐文章

电气人!在提加薪之前,这些能力一定要有

不同电工的基本工资,相差能有多大?

免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库!  

【课堂福利】1120册变频器说明书,打包发送!

电气文字、图形符号大全,你一定需要它~

65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~


点分享
点收藏
点点赞
点在看


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-18 20:13 , Processed in 0.046196 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表