前段时间,有个朋友问了我一个问题,他说300的PLC和西门子触摸屏配合使用时,可以在step7里面插入一个HMI的站,这样在触摸屏里面选择变量的时候,直接选择300PLC里面的符号表或是DB块的变量,但是现在用的是小型的200系列的PLC,有没有什么办法把这个200的符号便的变量一次性导入到西门子触摸屏软件中的变量表中,这样的话,使用时就不需要在触摸屏变量表中 一个一个的去建立这些变量。那接下来我就跟大家分享下,如何把这个200PLC软件中符号表里建立的变量导入到触摸屏的变量表中。
要实现这个功能,我们可以分为以下几个步骤来完成。
(1) 在wincc flexible的变量表中,先建立一个表里,作为参考,然后把wincc flexible的变量表给导出来,导出的文件后缀名为(.CSV)。名称为tags的文件,此文件可以使用EXCEL进行打开和编辑。
(2) 打开导出的tags.csv的文件及S7-200PLC中的符号表。把符号表中的名称和地址复制到tags.csv中,按照建立的参考变量的格式进行修改。
(3)保存好添加好的变量,保存时会提示如下对话框:
然后点击“是”按钮并保存。
(4)打开触摸屏软件中“项目"选项里面的“导入/导出”选项,选择里面的“CSV导入”选项,把建立好的CSV文件的内容导入进去。
完成这些步骤后,就可以看到以及把200PLC中符号表里面建立的变量导入到了触摸屏软件的变量表中。