发表于 2024-3-31 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、何为OPC

      OPC是一种协议转换工具,英文:OLE for Process Control。很多自动化厂家为了保证其设备能够统一接入其他软件,都开发了OPC软件,如西门子S7-200的pc-accecc,S7-200 smart的pc-access smart ,欧姆龙的Easy OPC Server,三菱的OPC软件MXOPCserver以及专业的OPC软件kepware。

二、kepware的安装

     打开setup.EXE



选择要安装的驱动



安装完毕后,打开进行授权:



三、建立OPC驱动及地址



测试OPC连接质量



四、打开wincc软件,建立OPC驱动及地址

4.1 添加OPC驱动OPC.chn



系统参数,找到对应的OPC



添加OPC数据地址表



目前采用的kepware的仿真功能,目前有个浮点数data1



创建一个OPC链接,KEPware_KEPServerEx_V4。



添加到wincc后。



建立画面,添加地址



测试数据



总结:

1、wincc添加变量可以实现整体添加,添加时要注意数据格式一致,否则显示的数据就不全面。

2、OPC必须是提前配置好数据,为了保证数据的一致性,刷新周期也要特别注意。

3、wincc运行后,OPC会自动调用。