PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 90805|回复: 0

【干货】西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序

[复制链接]
发表于 2024-8-12 09:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式


         气动机械手程序是一个比较复杂的入门基本程序,各种培训教材时有讲解。对这个程序透彻理解,能帮助初学者对程序的架构更深刻地掌握。

西门子1200/1500PLC的气动机械手搬运硬件组成包括:工件到位光电开关、升降气缸、平移气缸、夹抓气缸、气缸磁性开关等。自动动作过程:工件到位光电开关亮→升降气缸降→夹抓抓取工件→升降气缸升→平移气缸到下料位→升降气缸降下→夹抓松开→升降气缸升→平移气缸到取料位等待下个工件。开头的硬件组态都是差不多一样,重复一遍,加深映像。

一、组态一个PLC设备

1、新建一个项目,在项目中添加一个PLC设备。

2、配置PLC CPU模块的属性参数。


    PROFINET接口的子网。

    PROFINET接口的IP地址。

    系统和时钟存储器开启。



3、按需要添加其他模块,分配好地址。

二、组态一个HMI设备
1、在项目树中,找到

,添加新设备,选择HMI型号,确定。

2、在“设备和网络”项目的“网络视图”中,用鼠标连接PLC与HMI的网口。如在启动向导时选择了PLC,则可省去这一步。

3、配置HMI的PROFINET以太网地址,与PLC为同一网段,不同网址。

以上2、3可以在添加HMI启动向导时自动完成。



三、编写PLC程序

1、新建一个PLC变量表,如系统比较复杂,可以把M区变量、I区变量、Q区变量分别建立变量表。

如为复杂控制系统,变量表最好与系统默认变量表分开。



为了演示方便,这里把I区变量改为M区变量。

2、新建一个FB程序块,命名为“气缸动作”。



这个FB块为三个气缸的通用块,后面都要调用,取消块的优化访问,设置“气缸动作”FB块接口参数如下图:



“气缸动作”块的程序如下:



3、建立一个全局DB——“报警数据块”,取消块的优化访问。



4、建立一个总的气缸动作FB——“全部气缸动作”,调用“气缸动作”FB,建立三个多重实例,取消块的优化访问。



以上块需要用变量或常量补充完整块的输入输出接口。

5、在OB组织块“Main”中调用FB“全部气缸动作”,生成背景数据块,气缸动作的程序就做好了。



6、建立一个FB,命名为“回原点”,取消块的优化访问,设置块接口参数如下:



原点延时几秒是为了防止人不小心误触掽到原点开关而产生事故。夹抓有料的原点与夹抓无料的原点过程分开编写。以下为回原点程序:











“回原点”FB程序编写完成,在OB组织块中调用,生成背景数据块。



7、建立一个FB,命名为“自动运行”,取消块的优化访问,设置块接口参数如下:



这里也有两个定时器,一个自动启动延时,也是为了防止误操作;另一个工件到位延时,是为了保证抓料的准确性。程序如下:

















“自动运行”FB程序编写好后,插入组织OB块中,进行调用。



到此,PLC中的程序已编写完成。