PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 146|回复: 0

[三菱] 一项工程师必备的基础技能-更新PLC固件版本

[复制链接]
发表于 2024-8-10 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC项目工程师高级训练营
Annie导读前面的文章我们曾介绍过S7-200 SMART的V2.4版本支持PROFINET通信(新版本S7-200 SMART支持PROFINET通信)。但是,如果你手头上的CPU固件版本低于V2.4,要使用新的PROFINET功能就必须首先进行固件版本的升级。
S7-200 SMART CPU固件升级可以使用Micro SD卡或者使用编程软件STEP 7-Micro/WIN SMART。


今天易维通PLC项目训练营的讲师北岛李工,来介绍如通过STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4进行固件升级。


STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4进行固件升级的步骤如下:



1、到S7-200 SMART官网(http://www.siemens.com.cn/s7-200smart )下载CPU的最新固件版本;下面这张图是我下载的最新的V2.4版本固件的截图:



2、打开STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4,连接CPU:




3、单击菜单栏【PLC】选项卡的【PLC】按钮:




4、在弹出的【PLC 信息(PLC Information)】 对话框中,可以看到当前PLC的信息,包括:订货号、序列号、固件版本号等等。我的CPU ST20目前固件版本为V2.3.2,如下图:





5、单击【PLC信息】对话框的【固件更新】按钮,启动固件更新对话框。
在固件更新对话框中,单击【浏览】按钮,找到之前准备好的要更新的固件,如下图:





6、单击【更新(Update)】 按钮对CPU的固件进行更新,更新过程中不要关闭CPU的电源。
根据通信接口的类型及波特率设置的不同,固件更新可能需要几分钟时间或更长时间。我使用网线更新的过程大约3分钟左右。

注:固件更新期间CPU的输出被禁用






7、固件更新过程不要断电。更新完成后,STEP 7-Micro/WIN SMART会给予提示。




8、固件更新完成后,给CPU断电,稍等几秒后,重新上电,以激活新的固件。
重新上电后连接CPU模块,检查固件版本是否得到更新。


可以看到,我的CPU ST20的固件版本已经更新到V2.4了。
点击阅读原文听【PLC技能地图的知识讲解】



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-10 20:35 , Processed in 0.047679 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表