在进行PROFINET IO 通信IO控制器/智能设备的过程中,有可能会出现错误,对于PROFIENT通信诊断,有如下三种方法:
通过CPU指示灯状态诊断
通过PLC信息诊断
通过特殊存储器诊断
方法一:通过CPU指示灯状态诊断

如果 S7-200 SMART CPU 作为PROFIENT 控制器和 PROFINET IO设备进行通信。可以查看如下表中LED状态查看CPU所处的状态,进行简单的诊断。见表1.所示。
表1.LED指示灯状态诊断CPU状态
工作状态
LED 指示灯
说明
RUN
STOP
ERROR
作PROFINET控制器工作时 STOP


1 Hz闪烁
CPU 处于 STOP模式且任何已组态的PROFINET设备失去连接或收到警告时适用。
作 PROFINET控制器工作时 RUN


1 Hz闪烁
CPU 处于RUN模式且任何已组态的PROFINET设备失去连接或收到警告时适用
作智能设备时 RUN


1 Hz闪烁
CPU 处于RUN模式且与上位IO控制器未连接或者组态不匹配时适用
从表1.中可以看出:
当 S7-200 SMART 组态为 PROFINET 控制器后,无论CPU出于停止还是运行,失去连接或者出现警告时,ERROR指示灯会以1Hz闪烁。
当S7-200 SMART 组态为 PROFINET 智能设备后,当与上位IO控制器未连接或者组态不匹配时,ERROR指示灯会以1Hz闪烁。
方法二:通过PLC信息诊断

S7-200 SMART作为控制器时,通过PLC信息可以查看相关PROFINET通信故障的诊断信息。
1、通信搜索到CPU
2、菜单栏选择PLC,然后在菜单栏功能区选择PLC,如图1.所示
图1.打开PLC信息
3、打开的PLC信息对话框,如图2所示。
图2.PLC信息
①为系统页面系统对话框显示的:已组态的 PROFINET 设备 (Configured PROFINET device):PROFINET 设备的状态
状态如下:
不可用 (Not available):CPU 无法找到设备
正常 (OK)
诊断 (Diagnosis):报告警告。
②为已经组态的IO设备,点击②可以查看具体某个设备的信息
③为事件日志
④为PROFINET报警
4、点击已经组态的IO设备,查看有关设备的详细信息,如图3.所示
图3.PROFINET设备详细信息
①处显示设备信息,包含、设备名称、设备类型、设备编号、转换后的名称以及IP 地址
②显示设备状态:
不可用 (Not avaliable):CPU 无法找到设备,设备名称与实际设备不符
正常 (OK)
诊断 (Diagnosis):报告警告。
③模块状态
该对话框显示插槽中每个模块的状态。模块状态分类如下:
正常 (OK)
错误 (Error):如果单击"状态"列中的"错误"按钮,则会在右侧显示相应的详细错误信息。
图3中所示错误为,ET200SP插槽1所使用的底座为白色底座,在组态中没有组态启用新的电位组,所以报错
5、通过事件日志查看CPU存储的事件历史记录,包括上电、掉电、错误以及模式跳转等事件。还列出了事件发生时间。显示的事件日志的最大数量为 32。如图4.所示
图4.事件日志
6、查看PROFIENT报警,显示 PROFINET相关的警告信息:设备编号、设备名称、插槽编号、子插槽编号以及警告描述。如图5.所示
图5.PROFINET报警
S7-200 SMART 作为智能设备时,可以通过PLC信息查看智能设备的状态,如图6.所示
图6.智能设备诊断
也可以在事件日志中查看,如图7.所示。
图7.事件日志查看诊断
方法三:通过特殊存储器诊断

从V2.4版本开始,S7-200 SMART 预留特殊存储器SMB1807-SMB1935用于PROFINET通信诊断。
注意!如果程序使用的范围为 SMB1800 至 SMB1999 且是在 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3或更早版本中创建的,则程序在 V2.4 将被清除,必须重新编辑程序以使用其它读/写 SM地址。
从V2.5版本开始,S7-200 SMART 预留SM1936.0-SM1937.0用于诊断智能设备和上位控制器的通信连接状态和IO数据状态。
具体存储区分配表2.所示
表2.特殊存储器使用分配


SM 地址
设备
编号
诊断内容
含义说明
SMB1800-SMB1807
SMB1800
1
诊断站点状态
每字节的数值
对应每个设备的状态。
00H:不提供。
80H:正常。
81H:诊断。(设备已断开连接。)
82H:有错。(设备已连接,但有些模块存在报警。)

SMB1801
2
SMB1802
3
SMB1803
4
SMB1804
5
SMB1805
6
SMB1806
7
SMB1807
8
SMB1808-SMB1871
SM 1808.0-1815.7
1
诊断模块报警状态
每个设备8个字节(64位)
每位对应每个模块的报警状态
0为正常;1为故障
SM 1816.0-1823.7
2
SM 1824.0-1831.7
3
SM 1832.0-1839.7
4
SM 1840.0-1847.7
5
SM 1848.0-1855.7
6
SM 1856.0-1863.7
7
SM 1864.0-1871.7
8
SMB1872-SMB1935
SM 1872.0-1879.7
1
诊断模块数据状态
每个设备8个字节(64位)
每位对应每个模块的数据状态
0为正常;1为错误
SM 1880.0-1887.7
2
SM 1888.0-1895.7
3
SM 1896.0-1903.7
4
SM 1904.0-1911.7
5
SM 1912.0-1919.7
6
SM 1920.0-1927.7
7
SM 1928.0-1935.7
8
SMB1936
SMB1936
-
智能设备与
控制器
连接状态
每字节的数值
对应每个设备的状态。
00H:未组态。
80H:正常。
81H:未连接。(智能设备未连接控制器。)
82H:诊断。(智能设备与控制器已经连接,但智能设备的组态与上位控制器不匹配)

SM1937.0
SM1937.0
-
智能设备
IO数据状态
IO数据状态
0为正常;1为数据错误
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

END



SIEMENS之家,超越梦想!








免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-7-1 16:59 , Processed in 0.049957 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表