>公司电工接好线路,通电正常,灌完程序调试,突然闻到一股烧焦味,立马断电,发现一个Y点烧黑了。


下面是图片,大家可以看一下!




检查线路,发现这是控制一个24V的中间继电器,这是线圈正负触点接反了,Y点接在继电器线圈正,24V接在线圈负,这应该也不会有问题,最多线圈指示灯不亮,想了许久,以为是线圈坏了,或者型号不对(以为是12V的)。




把线圈拔下来看一下,一看发现线圈里面内置了一个2极管,只要正负接反就会烧掉,这种继电器线圈还是第一次见,问电工这种在哪里拿的?电工回答在货架上面拿的,看外观跟原来的一样,就没有想那么多就装上去了!这也太不小心了,导致烧坏一个plc触点,触点铜箔都烧没了,想修都没得修,只能改程序了!


大家遇到过类似的情况吗?欢迎评论区留言!


注:内容来源工控自动化,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!

扫码领取
领取PLC经典案例


                                                                                                                                                                                                                                                                                好的PLC程序要达到这6个标准!(附老工程师12条编程建议)
                                                                                2024-05-23
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        【必学知识】三菱GX Works2编程软件的基本操作~
                                                                                2024-05-23
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        西门子PLC编程软件快捷键大全!建议收藏
                                                                                2024-05-22
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        故障处理两大“杀手锏”,老电工都当为法宝!
                                                                                2024-05-22
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        西门子S7-200SMART—两种液体混合控制案例分析!