PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 90|回复: 0

[西门子] 用1500PLC控制伺服,编程原来如些简单!

[复制链接]
发表于 2024-5-28 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑戳上方  蓝字 “ PLC发烧友 ”   关注我们!


1系统配置系统硬件配置表以及网络视图
CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0
TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0
SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0
SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0








2PLC系统组态、工艺轴组态

A、PLC组态



B、水平轴组态



C、垂直轴组态


D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V




E、工艺对象Axis_H组态






注意:报文需与Starter里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转数、GN_XIST1、GN_XIST2均可在Starter在线后参数里面查看。





减速比,螺距均按实际情况计算所得。





软、硬限位在调试初期可以不组态,等后期完善再添加即可。







F、工艺对象Axis_V组态同上


3Starter组态

A、新建一个项目





Config drive unit










报文和工艺轴里面组态要一致。


4PLC手动调试程序编写

A、驱动器使能




B、驱动器StatusWord、ErrorWord、WarningWord读取




C、电机当前位置读取



D、工艺报警复位程序编写



E、点动程序编写



F、回零程序编写



G、绝对位置运动程序编写

- END -来源:网络,侵删!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。往期推荐
(博途)S7-300 PLC 圆面积计算程序设计
【案例】S7-200SMART PLC与台达变频器MODBUS通信
S7-200SMART PLC与MM440变频器USS通信案例
S7-200SMART如何驱动步进画三角形
S7-200 SMART PLC控制汽车自动清洗装置
【图文精讲教程】200SMART PLC之间的PN通信
西门子200软件安装出错处理
西门子变频器SINAMICS V20 固件V3.97新功能



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-27 10:12 , Processed in 0.051923 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表