前两次文章和大家讲解了FB FC块使用方法,其中包含带参数、多次调用、全局库知识点,那么结合前两次内容给大家补充一个技巧,如何通过多次调用FB或FC块并产生一个DB背景数据块,统称为:多重背景数据DB块。


一、创建一个FB块(电机正反转互锁)
第一步:(添加FB块,命名为:正反转)






二、编写FB块参数与程序
第一步:(填写接口参数地址与数据类型)
Input(输入接口)
正转启动(数据类型BOOL)
反转启动(数据类型BOOL)
停止按钮(数据类型BOOL)
InOut(输入输出接口)
正转启动(数据类型BOOL)
反转启动(数据类型BOOL)

第二步:(编写正反转程序)






三、创建一个FB块作为多重背景存放
第一步:(创建FB100块,作为多重背景存放区)
FB编号可以根据调用的FB多少来确定,当然越大越好。

第二步:(在FB100接口Static(静态变量)参数中创建调用FB块多重背景名称)

根据自己需要调用次数来填写,比如我需要调用三次,那么就创建三个即可,其它以此类推,FB块多重背景名称可以随意定义,没有固定的名称。



四、调用FB块
第一步:(在FB100中调用FB1正反转程序)
调用时选择多重背景,然后在多重背景接口参数中的名称选择在FB100接口参数中Static(静态变量)创建的名称,通过编号1 2 3排列。



第二步:(填写FB1正反转管脚地址)





五、查看背景数据DB块
第一步:(创建DB块,命名为:正反转背景DB块)

第二步:(调用三次FB块,背景数据块全部集成在一个背景DB块中)

按照正常调用法,每次调用一个FB或FC块都要产生一个DB背景数据块,这样浪费并占地方,一个背景DB块可以存入1万6千多个数据,所以这样很浪费,因此采用多重背景数据DB,把所有数据都放在一个背景数据块中。



六、演示效果
第一步:(三个FB正反转块全部同时启动电机正转)
它们之间相互互不影响,可以同时启动,同时停止,同时反转。



来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!

评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
PLC数字信号和模拟信号都搞不懂,怎么干工资都上不去!
2021-12-29
一波超有意思的制造动图,看完脑洞大开
2021-12-29
给大家讲透PLC的中断功能
2021-12-28
这12种螺栓防松方法,有的你可能真的不知道!
2021-12-28
100个PLC和传感器的工作原理动图,电气工程师的最爱!
2021-12-27
PID生动讲解,看了都说好!
2021-12-27
西门子1200 、200smart、 LOGO! 如何实现S7通讯演示功能?
2021-12-26
为什么三相平衡时零线上还有电流?
2021-12-26
学习PLC有没有前途?好找工作吗?
2021-12-25
17张高清机械动图,看一天都停不下来!
2021-12-25

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-18 01:44 , Processed in 0.051870 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表