[西门子] AB PLC | FactoryTalk无法登录的解决方法

[复制链接]
发表于 2024-1-7 08:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

前言:最近,在公众号后台收到不少咨询AB软件使用过程出现各种问题的信息,其中比较多的是无法登录“Log On to FactoryTalk”,以及在使用FactoryTalk View Studio时出现“Computer X does not exist in the FT Directory”,这里的X指的是某台计算机的名称,从而导致无法配置FactoryTalk Linx,严重影响工作进度。那么,今天,工作室就这两个问题的解决方法进行分享。

01

问题描述

1. 有的朋友在打开Studio 5000软件时,出现一个弹窗Log On to FactoryTalk - Network,翻译成中文就是:登录FactoryTalk(网络),正常情况下输入Windows账户和密码就可以登录成功.



2. 结果却出现了下图所示窗口,其中‘abseme’是Windows账户名,‘WELL’是计算机名称,下图标识红框中的内容就是无法登录的原因:无法使用abseme账户名登录到计算机WELL,在网络目录中无这台计算机账户。然后,就退出打开Studio 5000的进程,导致该软件无法正常打开使用.



3. 又有一些朋友在使用FactoryTalk View Studio设置FactoryTalk Linx时,出现下图黄色背景的弹窗提示,其中主要信息翻译成中文为:FactoryTalk目录不存在计算机WELL.



4. 当点确定后,弹出FactoryTalk Linx Server无法连接到‘localhost’的信息窗口,其中第一条是要求核对Server名称是否正确。待点确定后,退出了FactoryTalk Linx配置界面,无法进行通信设置.



5. 上述问题的原因,很多情况下是大家修改了计算机名字导致的,因为对于罗克韦尔的FactoryTalk软件产品通过FactoryTalk Directory共享一个通用的地址簿,可以自动寻找和读取全局应用中的信息源,而在安装软件时,FactoryTalk Directory是基于该计算机名称作为账号.



02

方法一

还原计算机名称

1. 分析了FactoryTalk无法登录的原因是修改了计算机名称,那么最直接的方法就是还原计算机的名称,在这之前,需要找到先前的名称。下面以操作系统Windows 7为例说明如何找到之前计算机名称,其他系统大家参考该方法。在桌面计算机上右键,点击管理,然后依次点击:事件查看器 - 应用程序 - 查看 - 添加/删除列 - 添加计算机.



2. 然后在显示的信息窗口多了计算机这列,向下拖到滚动条,就可以找到之前的计算机名称,本文NICE是修改后的名称,abseMe-PC就是之前的计算机名称.



3. 剩下的事情就比较简单了,将计算机名称更改为之前的名称,重启后FactoryTalk会自动登录,这样就可以正常打开Studio 5000软件,以及正常设置FactoryTalk Linx了。这种方法可以解决前文【问题描述】中的1、2、3、4出现的错误.



03

方法二

指定FT Directory

1. 第2种方法,指定FactoryTalk Directory位置,这种方法可以解决前文【问题描述】中的1、2出现的错误,无法解决3、4问题。下面以Windows 7为例操作,其他操作系统虽然打开工具的导航不同,但是方法一样,在开始菜单找到Specify FactoryTalk Directory Location.



2. 在弹出的窗口上,按照下图标识的数字顺序依次操作,最后选择现有计算机的名称,点确定,这样就指定了FactoryTalk Directory Server Location.



3. 再次使用Windows账号和密码登录FactoryTalk后,提示关闭窗口并重启计算机,重启后就可以正常使用Studio 5000软件了.


04

方法三

重置Directory

1. 第3种方法,重置FactoryTalk Directory,这种方法可以解决前文【问题描述】中的1、2、3、4出现的错误。下面以Windows 7为例操作,其他操作系统方法相同。第一种重置工具叫《silentFTDCW.exe》,是安装罗克韦尔软件是自动生成的,具体路径为C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\



2. 鼠标双击silentFTDCW.exe,然后会弹出Configuring FactoryTalk Directoty窗口,耐心等它重新配置,完成后,重启计算机生效.


3. 第二种重置工具叫《ResDir》,该工具是从罗克韦尔官网下载的,将其拷贝到C盘根目录,然后使用WinRAR解压到当前文件夹.


4. 进入ResDir文件夹,找到Windows批处理文件Run.bat,然后双击,然后会弹出Configuring FactoryTalk Directoty窗口,耐心等它重新配置,完成后,重启计算机生效。可以看出这种方法和使用silentFTDCW的效果一样,只是启动配置FactoryTalk Directoty的方法不同而已,大家可以根据自己情况自行选择.