[电工&电子] 一个大意,24V继电器意外击穿PLC输出点!

[复制链接]
查看75132 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司电工接好线路,通电正常,灌完程序调试,突然闻到一股烧焦味,立马断电,发现一个Y点烧黑了。下面是图片,大家可以看一下!

检查线路,发现这是控制一个24V的中间继电器,这是线圈正负触点接反了,Y点接在继电器线圈正,24V接在线圈负,这应该也不会有问题,最多线圈指示灯不亮,想了许久,以为是线圈坏了,或者型号不对(以为是12V的)。

把线圈拔下来看一下,一看发现线圈里面内置了一个2极管,只要正负接反就会烧掉,这种继电器线圈还是第一次见,问电工这种在哪里拿的?电工回答在货架上面拿的,看外观跟原来的一样,就没有想那么多就装上去了!这也太不小心了,导致烧坏一个plc触点,触点铜箔都烧没了,想修都没得修,只能改程序了!(改程序不比修点简单么?)大家遇到过类似的情况吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则