今天给大家说一个西门子案例——西门子S7-200SMART PLC怎么实现两灯交替闪烁

我们先来看看这个案例的具体要求:

使用定时器Q0.0和Q0.1,当按下启动按钮时Q0.0亮,1秒后Q0.0灭,同时Q0.1亮,再过两秒后Q0.1灭。以此循环,直到按下停止按钮,Q0.0和Q0.1全灭

首先画时序图。再用定时器加比较的方法会把很多复杂的东西简单化

时序图就是表示地址或变量根据时间的变化而变化的图形



整个占用的时间为3秒,需要用到100毫秒定时器

设:定时器的当前值为X,0≦X﹤10的时候,Q0.0亮;当10≦X﹤30时,Q0.1亮。

接下来就是循环的问题,循环就是用最后一个状态作为第一个状态的启动条件。

定时器PT值为3秒(数值计作30),使用TNO接通延时定时器,当当前值=设定值,状态输出为1时,即定时器状态位T37=1时,就去复位定时器,再从0开始,这个就是自复位,就是自己复位自己,到了3秒就从0开始。

最后梳理下编写程序的思路:

1、  启停控制——输出启动标志位,输出为1,并保持(自锁)

2、  定时器控制——用启动标志位去接通定时器,让其工作

3、  比较——0-1秒Q0.0输出,1-3秒Q0.1输出

于是程序如图:







此外还有第二种方法哦,会使用到震荡电路(闪烁电路)以及两个定时器交替控制,一个控制接通时间,一个控制断开时间,一起来看看。